10/0.4KV变压器Y/△和Y/Y接法区别?10/0.4KV变压器Y/△和Y/Y接法从运行安全及运行节能方面什么区别?你们的是Y/△多还是Y/Y多?
10/0.4KV变压器Y/△和Y/Y接法区别?
10/0.4KV变压器Y/△和Y/Y接法从运行安全及运行节能方面什么区别?你们的是Y/△多还是Y/Y多?
2楼
Y/Y多
回复
3楼
从防雷的角度来说
Y-D接线可以限制过电压...
所以有架空线的一般都用Y-D接线
其他的一般用Y-Y接线
回复
4楼
国内配电变压器采用国家定型产品Y,yn0接线组别的变压器,这是解放初期从苏联移植来得,据说国外很多国家采用D/yn11接线组别的配电变压器,区别是此类变压器较同型号Y,yn0接线变压器相比空载损耗和负载损耗均较低,高次谐波电流由于有闭合三角接线受到抑止,D,yn11接线变压器零序阻抗小有利于单相接地故障的切除。
回复
5楼
三次谐波,是在三角接中形成环流,不会注入一次电网.
其他高次谐波不会被抑制的.
回复
6楼
见<民规>条文说明:D,ynll型变压器比Y,yno型变压器有明显优点,限制了三次谐波,降低了零序阻抗,即增大了相零单相短路电流值,对提高单相短路电流动作断路器或熔断器的灵敏度有较大作用。当前Y,yno型变压器的零序阻抗较大,在变压器出线端的单相短路电流仅7000A左右(以1000kV·A为例),因此要保证单相短路电流的灵敏度.
现在用D,ynll的多,据说Y,yno的损耗小,但是做设计的还是愿意看重安全.犯不着为甲方节省两个运行费用把自个搭进去吧
回复
7楼
转
1、根据配电线路负荷的特点,美式箱变采用Dyn11结线,具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。在箱变低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各项电压质量高;同样由于雷电流也可以在高压绕阻的闭合回路内流通,雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零,消除了正、逆变换过电压,所以防雷性能好但存在非全相运行问题,采取在低压主开关加装欠压保护装置。
2、Yyn0接线,当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。这种情况对于低压侧为单相供电的照明负载不会产生影响。若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配置缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。
回复
8楼
感谢各位的发言,让我受益匪浅,学习了谢谢各位!
回复
9楼
有y/△接法吗?
回复
10楼
你说的是YD11的吧?有,但用的少,只在不需要0线的专业用途上用。
回复
11楼
我见过的基本上都采用D/Y-11的接法,我想主要是变压器任一侧采用三角接线就可以保障其二次输出电压为正炫波,但用双Y的接法其效果就没有三角的好。而且用Y/Y的变压器只能用于1800KVA及一下,有局限性
回复