今天制作三芯10KV电缆屏蔽层接地线,我们的做法是三条线的屏蔽层用金属网带交叉缠绕后引出接地线,而电力公司的师傅的做法是先把金属网带一端分成三股,分别接三条线的屏蔽层后引出,电力公司的师傅也认可我们的做法,请问那种做法好?
今天制作三芯10KV电缆屏蔽层接地线,我们的做法是三条线的屏蔽层用金属网带交叉缠绕后引出接地线,而电力公司的师傅的做法是先把金属网带一端分成三股,分别接三条线的屏蔽层后引出,电力公司的师傅也认可我们的做法,请问那种做法好?
12楼
恩 啊 学习了 前辈现场 经验都很丰富啊
回复
13楼
区管看来水平确实不错,这两种接地线确实有人把它搞到一起了
回复
14楼
技术交流,值得注意,不错~
回复
15楼
只要做的质量好都可以,条条大路通罗马吗!不必计较方法,料够用都可以。
回复
17楼
回复
18楼
是这样的吗?
回复
19楼
这两根线本来就是都要接地的,而且很可能是就近接在一处的,怎么会绝缘?
回复
20楼
楼上朋友还没有理解“屏蔽层接地线与钢铠接地线分开(引出),(做头时内部)二个接地(线)相互绝缘”的说法和作用。
当电缆需要检查中间有没有受外部机械损伤时,把两头四个接地线拆开,用摇表测量屏蔽层与钢铠之间的绝缘,如果绝缘不好,说明电缆有损伤,绝缘良好,则电缆没有受损。
如果做电缆头时把这二层没分开,就无法测量了!
回复
21楼
区管说得很明白,学习了。
回复