请教10KV电缆屏蔽层接地线制作方法
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年10月24日 00:46:12
只看楼主

今天制作三芯10KV电缆屏蔽层接地线,我们的做法是三条线的屏蔽层用金属网带交叉缠绕后引出接地线,而电力公司的师傅的做法是先把金属网带一端分成三股,分别接三条线的屏蔽层后引出,电力公司的师傅也认可我们的做法,请问那种做法好?

今天制作三芯10KV电缆屏蔽层接地线,我们的做法是三条线的屏蔽层用金属网带交叉缠绕后引出接地线,而电力公司的师傅的做法是先把金属网带一端分成三股,分别接三条线的屏蔽层后引出,电力公司的师傅也认可我们的做法,请问那种做法好?
免费打赏
lingxuct
2012年10月24日 08:07:09
2楼
高压电缆屏蔽层的接地引出线只要连接牢靠就可以,各种做法有各自的优点,不存在好与坏的问题。

说到高压电缆接地的事,在这顺便说一个事,“屏蔽层引出的接地线要与钢铠引出的接地线分开并各自绝缘”!原因是“检查电缆是否受损,需要用这二根线之间绝缘是否良好”来检查。
回复
houzaixiang
2012年10月25日 09:32:42
3楼
什么方法最省事能够打得起耐压都行
回复
mlinhuahai
2012年10月25日 09:32:43
4楼
学习了,分析的很精彩啊
回复
hyq2011zlp
2012年10月25日 10:27:19
5楼

区管就是区管啊。顶
回复
jfy_ok
2012年10月25日 15:49:42
6楼
学习了
回复
x672641049
2012年10月25日 16:30:15
7楼
区管是我的偶像
回复
老盖
2012年10月25日 17:00:51
8楼

学习了
回复
william19988
2012年10月25日 18:00:31
9楼

知识全面,值得学习。
回复
hanzhg54
2012年10月25日 22:03:10
10楼
多谢区管指点,电力公司的小师傅说,热缩头做的时候就是有一个接地线,也就是说钢铠和屏蔽直接做在一起的,想必就无法检测了。