最近为了填充墙的构造柱,和甲方来来回回改了好几次布置图,仍然没确定!西南地图05G701(四)中说到:在内外墙交接处和外墙转角处宜设置构造柱。就这句话 甲方说 只在外墙转角 和 内墙与外墙的 交接处加构造柱。 而内墙的 转角和 交接处 不设置构造柱。。 大家觉得这对吗?个人觉得对:图集文字就说了这些。 错:楼梯间和公共区转角的填充墙不设置,安全吗?室内的所有填充墙也不设? 地震来了 别被砖砸死了!!!
最近为了填充墙的构造柱,和甲方来来回回改了好几次布置图,仍然没确定!
西南地图05G701(四)中说到:在内外墙交接处和外墙转角处宜设置构造柱。
就这句话 甲方说 只在外墙转角 和 内墙与外墙的 交接处加构造柱。 而内墙的 转角和 交接处 不设置构造柱。。 大家觉得这对吗?
个人觉得对:图集文字就说了这些。
错:楼梯间和公共区转角的填充墙不设置,安全吗?室内的所有填充墙也不设? 地震来了 别被砖砸死了!!!
2楼
内墙的 转角和 交接处 不设置构造柱 这个肯定是不对的 不用怀疑
回复
3楼
甲方的理解应该是正确的。楼梯间是房屋结构安全最高的地方,可以不设构造柱。地震破坏时外墙不能倒,因为可能把室内的人员抛出或砸伤室外人员。内墙倒塌对人员伤害不大,同时可以通过倒塌卸载地震的破坏力,对整个建筑的安全是有好处的。
回复
4楼
抗震设计规范的补充条款:
7.3.1 多层普通砖、多孔砖房,应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱):
1 构造柱设置部位,一般情况下应符合表7.3.1的要求。
2 外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层后的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。
3 教学楼、医院等横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层后的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱;当教学楼、医院等横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,应按2款要求设置构造柱,但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层后的层数对待。
表7.3.1 砖房构造柱设置要求
房 屋 层 数 设 置 部 位
6度 7度 8度 9度
四、五 三、四 二、三 楼、电梯间四角,楼梯段上下端对应的墙 体处;外墙四角和对应转角;
错层部位横墙与外纵墙交接处,
大房间内外墙交接处,
较大洞口两侧 隔15m或单元横墙与外纵墙交接处
六、七 五 四 二 隔开间横墙(轴线)与外墙交接处,山墙与内纵墙交接处
八 六、七 五、六 三、四 内墙(轴线)与外墙交接处,
内墙的局部较小墙垛处;
9度时内纵墙与横墙(轴线)交接处
[修订说明]
本条增加了6度设防时楼梯间四角以及不规则平面的外墙对应转角(凸角)处设置构造柱的要求。楼梯段上下端对应墙体处增加四根构造柱,与在楼梯间四角设置的构造柱合计有八根构造柱,再与7.3.8条规定楼层半高的钢筋混凝土带等可构成应急疏散安全岛。
回复
5楼
楼上的:你这要求都是砌体承重结构的要求,不是填充墙的要求!
回复
6楼
我这个设计说明上只说了:当填充墙长大于5m或墙长大于2倍墙高时应设置构造柱。没有说明其他位置用不用设置啊,那内墙用设置么???
回复
7楼
这个问题一直悬而未决。
从设计的角度上来说,转角处、交接处和长度较长的墙体都是要设置构造柱,以加强墙体的稳定性。
但是,在施工规范和图集中,一直是模棱两可的,没有明确的说法!
回复
8楼
宜字,也不是定死了一定要在内墙交接出设置构造柱,看当地的抗震要求跟设计要求吧,安全点的话还是设置好点
回复
9楼
内墙的 转角和 交接处 不设置构造柱。。 大家觉得这对吗?
毋须质疑,肯定不对。
回复
10楼
我本平凡 发表于 2014-7-2 14:34 内墙的 转角和 交接处 不设置构造柱。。 大家觉得这对吗?毋须质疑,肯定不对。但是如果单纯的按照规范去理解就是对的啊,而且我看到院里之前的图在内墙里也是没有按照转角和交接处设置构造柱。在内墙只是加强了楼梯间和电梯间处
回复
11楼
maojie8896547 发表于 2015-1-28 10:10 但是如果单纯的按照规范去理解就是对的啊,而且我看到院里之前的图在内墙里也是没有按照转角和交接处设置 …大家都说说各自院里的实际做法啊,集思广益嘛
回复