《砌体规范》第6.1.2带构造柱墙高厚比和构造柱间墙高厚比的理解?
royyifeng
royyifeng Lv.6
2011年01月19日 15:50:13
来自于砖混结构
只看楼主

《砌体规范》第6.1.2带构造柱墙高厚比和构造柱间墙高厚比的理解?关于墙体高厚比验算:《砌体规范》第6.1.2的第2款带构造柱墙高厚比和第3款构造柱间墙高厚比验算。可否这样理解:A:带构造柱墙--指整片长的墙B:构造柱间墙--指整片墙中两构造柱间的局部墙段如单层钢结构大跨度仓库中钢梁下设的单片砖砌防火墙,(比如长24米,高9米,墙厚240,沿长方向每隔4米设一构造柱,沿高度每隔3米设一圈梁)。

《砌体规范》第6.1.2带构造柱墙高厚比和构造柱间墙高厚比的理解?
关于墙体高厚比验算:
《砌体规范》第6.1.2的第2款带构造柱墙高厚比和第3款构造柱间墙高厚比验算。
可否这样理解:
A:带构造柱墙--指整片长的墙
B:构造柱间墙--指整片墙中两构造柱间的局部墙段
如单层钢结构大跨度仓库中钢梁下设的单片砖砌防火墙,(比如长24米,高9米,墙厚240,沿长方向每隔4米设一构造柱,沿高度每隔3米设一圈梁)。
按第3款构造柱间墙高厚比验算,圈梁可视为不动铰支点,即墙高取3米,高厚比为3000/240=12.5,满足式6.1.1。即构造柱间墙高厚比肯定满足。
按第2款带构造柱墙高厚比验算,按表5.1.3查H0:S>2H,H0=1.5H=1.5X9000=13500,即整片墙验算,肯定无法满足?


一个网友的疑问
免费打赏
mkvedsvuyi
2011年01月19日 22:55:31
2楼
本人愚见,你理解的不错,我也碰到这样的事,无奈,做成了钢构墙。
回复
totti198711
2011年02月12日 21:12:59
3楼
看过了,很细致!学习中,向楼主致敬!感谢楼主的慷慨!同行中有太多大公无私的人!
回复
sdt2468
2011年04月28日 10:01:39
4楼
学习学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lgq3312
2012年06月11日 13:20:50
5楼
同样疑问,请求高手的真知灼见。
回复
tmzxoiger
2013年08月03日 10:26:47
6楼
啊 这样额 学习了
回复
sc654344897
2013年08月07日 14:33:58
7楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开