《砌体结构设计规范》3.2.3第2款
用心做事
2016年08月09日 16:39:29
只看楼主

如图,前两个为新规范正文及条文说明,正文显示小于M5的水泥砂浆乘以系数,条文说明也印证大于M5的可以不调整,但是末句又提出沿用老规范。对于老规范的这条,水泥砂浆砌筑都是要乘以系数的,实际中到底该以什么为标准??

如图,前两个为新规范正文及条文说明,正文显示小于M5的水泥砂浆乘以系数,条文说明也印证大于M5的可以不调整,但是末句又提出沿用老规范。对于老规范的这条,水泥砂浆砌筑都是要乘以系数的,实际中到底该以什么为标准??

QQ图片20160809163208.png


2.png


3.png

免费打赏
用心做事
2016年08月09日 16:40:51
2楼
图2为新规范条文说明,图3为01老规范条款
回复
lkyong1979
2016年08月09日 16:54:03
3楼
楼主很认真~~~~~~
回复
用心做事
2016年08月09日 16:58:52
4楼
分析了一下:水泥砂浆调整系数仅针对小于M5的情况,新规范条款已说得很清楚,而针对其条文说明中指出的“沿用老规范的取值”则指的是调整系数的取值,只不过该值的取用条件应是以是否大于M5为依据,当使用大于M5的水泥砂浆时,应不用乘以调整系数!
谢谢,希望对大家有用·
回复