问下关于填充墙设置构造柱的问题,砌体规范和抗震规范有矛盾的地方
yangnanat2010
2018年01月31日 11:19:38
只看楼主

按照填充墙与主体结构拉结考虑 砌体规范:6.3条 填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙体中部应加设构造柱。 抗震规范:13.3.4 墙长超过8m 或层 高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半 高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 两本规范一个是5m一个是8m,大家按哪个来

按照填充墙与主体结构拉结考虑


砌体规范:6.3条

填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙体中部应加设构造柱。



抗震规范:13.3.4

墙长超过8m 或层

高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半

高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。




两本规范一个是5m一个是8m,大家按哪个来

结构生活
2018年01月31日 12:04:15
2楼

不矛盾,墙长超过5米,墙顶与梁宜有拉结

yangnanat2010

砌体规范6.3里面要求,墙长大于5m,就要加构造柱,但是抗震是8m才加

回复
阿卡弗忒拐
2018年01月31日 14:15:32
3楼

定语不一样,规范规定的不同地方

yangnanat2010

都是填充墙的条目

回复
洞房不败之玉女
2018年02月01日 14:28:17
4楼

这不是矛盾,是要求的严格程度不一样。从严

回复
追梦人
2018年02月02日 15:10:51
5楼

砌体规范的填充墙大多指的是普通砖

抗规的填充墙大多指的是加气块墙