各位老师好:想做一双极配搭,机型;烟冷产螺杆,低压级16,高压级20;蒸发面积大概1200平方,类型;速冻隧道。冰棍厂用的切片生产线。要求,蒸发温度-37——-40;冷凝温度夏季最高34度,冬季最低-28度。请问那位老师知道中冷该选什么样的吗?盼回复!
各位老师好:想做一双极配搭,机型;烟冷产螺杆,低压级16,高压级20;蒸发面积大概1200平方,类型;速冻隧道。冰棍厂用的切片生产线。要求,蒸发温度-37——-40;冷凝温度夏季最高34度,冬季最低-28度。请问那位老师知道中冷该选什么样的吗?盼回复!
2楼
干嘛不考虑单机双级呢?或者双机双级模块机组。
回复
3楼
楼上说得有理
回复
4楼
反了吧,应该是20低压级,16高压级,但是配比不是很好,1:1.9左右,此工况下效率不高,建议用1台16S做高压级,配比1:2.9,中间温度-10左右,20制冷量220KW,轴功率54KW,电机功率110KW,高压级16S轴功率64KW,电机功率90KW。中冷选1台5m2盘管面积的。
但是一般切片线制冷量应是-45工况下96KW,你的切片线是多少呢,是浦园的还是利乐的?
回复
5楼
楼上高手啊!
回复
6楼
回复
7楼
谢谢各位老师:是这样我们现在用的是大冷的12.5单机双极。用双极配搭想做并联系统不生产切片时也可以用作其他生产。机器用我们现在有的。这样就不用在投资了,现有机型为:烟冷2ka16cby;2ka20cby。高低压级机器写反了。哈哈。老师心细啊!
回复
8楼
四楼老师说的16s是什么机组,配比数据是怎么算出来的!可以讲一下吗
回复