大家好:
有一问题向各位请教:埋地管材采用给水铸铁管,胶圈接口,管径DN250,安装完毕后,打压试验至0。4MPA时,接口处多处漏水,经多次维修仍无法达到试验压力0。8MPA,什么原因?如何解决?拜托了,谢谢。
2楼
胶圈直径选的对不对,什么填料。
回复
3楼
1、接口插入不到位。接口插入必须到位,需拔出重新安装;
2、密封胶圈位移、变形,接口处产生夹角。
回复
4楼
拨下来重新来过又谈何容易!这意味着插口方向的管线要全部挖出,为什么会这
样?自己想想看。
如上所述,若拨管的返工量很大,可以将漏点处断开,加设铸铁套袖,用石棉水
泥或灌铅处理。
回复
5楼
楼上大哥
我没有搞过施工
如果灌铅会不会污染水质?
怎么防范
请教了
回复
6楼
灌铅口是成熟的施工技术,只是造价较高,操作人员需要有具有一定的技能。
因为铅口的第一道工序是油麻密封,所以不会直接与水接触。
如果上述两种方法没有把握,可以用压兰式铸铁套袖来解决。
回复
7楼
上述做法只适用处理个别漏水点(我理解你说的可能是局部漏水),如果是大部
分接口都漏水,只好全线返工重做,别无他法。而且这个施工队伍的素质肯定有
问题,你要考虑更换施工人员了。
回复
8楼
埋地管材采用给水铸铁管,胶圈接口到底能够承受多大压力?
有谁知道?
回复
9楼
接扣漏水主要是插入不正
回复