地埋式箱式变电站对高压设备、变压器、低压柜有什么要求吗?防水、散热通风、凝露如何解决?它与普通箱变有什么不同的技术要求?
地埋式箱式变电站对高压设备、变压器、低压柜有什么要求吗?防水、散热通风、凝露如何解决?它与普通箱变有什么不同的技术要求?
2楼
没人能帮忙吗
回复
3楼
地埋式箱式变电站内高压设备、变压器、低压柜对照GB3906-2006和GB7251_5_2006标准
防水-地埋式箱式变电站箱体底面、四周以及顶部为整体浇注结构.
散热通风-地埋式箱式变电站顶部有两个通风孔,利用箱变内部压力和温度差,实现热空气上升,冷空气下降.达到散热通风.
回复
4楼
地埋式变压器本体的结构可以和土壤直接接触,外壳防护等级IP68,电缆进出线。
现我公司生产的产品,在变压器外部增加一个外科(6mm厚钢板加工成瓦棱型,整体焊接热镀锌)。
若有地面渗入雨水,配有浅水泵自动启动。
回复
5楼
埋式箱式变电站对高压设备、低压柜有防水、散热通风、凝露的要求,它与普通箱变有不同的技术要求, 与普通箱变内的开关柜不同的是防雨、散热靠本体完善。
回复