急,地下室外墙处地梁问题
cb525525
cb525525 Lv.3
2012年10月23日 11:05:31
来自于工地图片
只看楼主

,地下室底板厚40,地下室外墙墙板350厚,此处地梁本为450*900,先甲方要求此处地梁直接从底板底开始做,下面不用挖下去50公分,即尺寸变为450*500,请问这样做对外墙来说结构安全性合理吗?为什么要这样做,有什么好处?这样做后,配筋怎么处理?

未命名.jpg,地下室底板厚40,地下室外墙墙板350厚,此处地梁本为450*900,先甲方要求此处地梁直接从底板底开始做,下面不用挖下去50公分,即尺寸变为450*500,请问这样做对外墙来说结构安全性合理吗?为什么要这样做,有什么好处?这样做后,配筋怎么处理?

未命名.jpg

免费打赏
jp84989761
2012年10月23日 12:28:21
2楼
梁上翻做的话,会凸出墙体100mm,墙底有个角凸出。
我在的这个工地,内外墙底也只有局部设梁,大部分都没设梁,因为不懂设计也不好妄自下结论。
回复
绿茶人生
2012年10月26日 11:18:27
3楼
外墙相当于深梁。
回复
linxiuxie
2012年10月26日 14:36:37
4楼
一般是要设暗梁 但是暗梁宽度都做成跟墙同宽 为什么要做450宽呢
回复
dadayuyu2012
2012年10月26日 15:17:50
5楼
底板受力模型为到楼盖,外围四周有砼墙,反过来看,底板可以直接搁置在砼墙板上,此处地梁可以省去,对结构安全不存在影响。
回复
ok932339
2012年10月26日 16:03:11
6楼
同意楼上的。不过做了暗梁对墙的竖筋摆放还是有点好处的。
回复
扯淡的人
2012年10月28日 13:51:06
7楼
地下室地梁一般都是直接从垫层开始往上做 部需要下挖的·地梁的作用是连接承台 使地下室承台受力变承整体受力 还有你们的设计的地梁标高怎么会不是从垫层开始做呢??
回复
zhengbowoniuge
2012年10月28日 19:15:07
8楼
应该没问题吧,我们一般外墙下不设梁,就是墙下加些加强筋,类似于说加个暗梁。
回复
wdh668
2012年12月10日 17:30:07
9楼
学习了。。。。。。。
回复
uig_2000
2012年12月11日 09:16:47
10楼
不需要这么大的梁 只需构造设梁方便墙体钢筋插筋 这样做没有安全问题
回复
zuozhonglou
2012年12月11日 11:09:12
11楼
应该让设计方复核一下吧!
回复