排水支管单独排出室外
zhaoxin
zhaoxin Lv.5
2012年10月23日 10:15:49
只看楼主

最低排水横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离不满足规范要求,按规范要求应该单独排出室外,可建筑给水排水设计规范4.3.12第2条说排水支管连接在排水横干管,满足连接点距离立管下游水平距离不小于1.5米可以将排水支管连接到横干管或者排出管上,就是说是不是不满足规范4.3.12第1条的要求,但满足4.3.12第2条不用将最低排水支管单独排出室外检查井,而是排水支管与横干管的连接点距离立管的距离满足大于1.5米的要求可以在室内将底层排水支管连接到排水横干管上,这样穿建筑或者地下室外墙处只有一根排水管排出室外检查井。

最低排水横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离不满足规范要求,按规范要求应该单独排出室外,可建筑给水排水设计规范4.3.12第2条说排水支管连接在排水横干管,满足连接点距离立管下游水平距离不小于1.5米可以将排水支管连接到横干管或者排出管上,就是说是不是不满足规范4.3.12第1条的要求,但满足4.3.12第2条不用将最低排水支管单独排出室外检查井,而是排水支管与横干管的连接点距离立管的距离满足大于1.5米的要求可以在室内将底层排水支管连接到排水横干管上,这样穿建筑或者地下室外墙处只有一根排水管排出室外检查井。
免费打赏
zhaoxin
2012年10月24日 18:24:41
2楼
没有遇到过这样情况的同行?
回复
zang0811
2012年10月25日 14:16:33
3楼
你这样理解是对的。可以从立管中的水流压力进行考虑