04一级建造师—房屋建筑专业工程管理与实务考试试题 一、单项选择 1.混凝土立方体标准抗压试件的边长为( D ) A.70.7mm B.100mm C.200mm D.150mm 2.有一墙体为弹性方案,墙高H=2.4m,墙的截面为800mmX400MM,则该墙体的高厚壁为( C ) A.3 B.8 C.6 D.4.5 3.混凝土立方体标准抗压强度标准值试验时要求的养护时间为( C )
04一级建造师—房屋建筑专业工程管理与实务考试试题
一、单项选择
1.混凝土立方体标准抗压试件的边长为( D )
A.70.7mm B.100mm C.200mm D.150mm
2.有一墙体为弹性方案,墙高H=2.4m,墙的截面为800mmX400MM,则该墙体的高厚壁为( C )
A.3 B.8 C.6 D.4.5
3.混凝土立方体标准抗压强度标准值试验时要求的养护时间为( C )
A.3d B.7d C.28d D.45d
4.民用住宅楼梯的坡度范围宜在( B )之间。
A.10°-25° B.20°-45° C.40°-55° D.50°-65°
5.有一简支梁受力与支承情况如下图,则跨中最大弯矩为( A )KNom。P=5KN
A.5 B.6 C.8 D.10
6.有一桁架受力及支承如下图,拉力为正,压力为负,则AC杆和AB杆的内力分别为( B )
A.-1KN ,-1KN B.0,-1KN
C.1KN,1KN D.1KN,0
7.砂浆流动性越大,说明砂浆( D )
A.保水性越好 B.强度越小 C.粘接力越强 D.稠度越大
8.现浇钢筋混凝土楼盖施工中,梁的跨度为6m,板的跨度为4m,当设计无特别要求时,楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于( B )设计强度。
A.50% B.75% C.90% D.100%
9.屋面女儿墙、变形缝等处的防水层泛水高度最小为( C )
A.120mm B.200mm C.250mm D.300mm
10.无粘结预应力筋铺设时的正确方法是( B )就位并固定牢靠。
A. 在非预应力筋安装前,按设计要求的形状位置
B. 在非预应力筋安装后,按设计要求的形状位置
C. 在非预应力筋安装同时,按设计要求的形状位置
D. 在标高位置从上向下
11.经纬仪是由照准部、( D )和基座三部分组成。
A.数据记录 B.望远镜 C.支架 D.水平度盘
12.当混凝土试件强度评定不合格时,可采用( C )的检测方法,对结构构件中的混凝土强度进行测定,并作为处理的依据。
A.现场同条件养护试件 B.按原配合比、原材料重做试件
C.非破损或破损检测 D.混凝土试件材料配合比分析
13.在多层及高层钢结构中,不用设置过梁的最大宽度为( B )
A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm
14.在多高层钢结构工程柱子安装时,每节柱的定位轴线应从( B )
A. 柱子控制轴 B.地面控制轴线
C.上层柱的轴线 D.下层柱的轴线
2楼
二、多项选择题
15.砌体结构中影响墙、柱高厚比计算的因素有(ABCD)
A.墙、柱计算高度 B.承重墙与非承重墙
C.砂浆强度等级 D.有无门、窗洞口
E.砌块强度等级
16.房屋建筑工程中,常用的有机隔热材料有(BCE)
A.加气混凝土 B.泡沫塑料 C.软木及软木板
D.石膏板 E.蜂窝板
17.屋顶设计必须满足(ABC)等要求。
A.坚固耐久 B.防水排水 C.保温隔热
D.防止灰尘 E.供人休闲
18.建筑物的耐火程度取决于建筑物的(AE)
A.可燃烧性 B.屈服极限 C.闪点 D.强度极限 E.耐火极限
19.在现浇普通钢筋混凝土楼盖时,控制裂缝的主要施工措施有(ABDE)
A.使用减水剂控制混凝土,降低水灰比
B.模板及其支撑必须具有足够的强度、饶度和稳定性,拆模时混凝土强度符合要求
C.增加水泥用量,提高混凝土强度
D.在初凝前对混凝土进行二次振捣和抹压
E.及时对混凝土进行覆盖保湿养护
20.砌体工程不得在(ADE)设置脚手眼。
A.120mm厚墙,料石清水墙,独立柱
B.240mm厚墙
C.宽度为2m的窗间墙
D.过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内
E……梁或梁垫下及其左右500mm范围内
21.钢结构一级、二级焊缝不得有(ABCE)等缺陷。
A.表面气孔 B.夹渣 C .弧坑裂缝 D.焊道 E.电弧擦伤
回复
3楼
三、案例分析
1. 某建筑工程建筑面积205000m3,混凝土、现浇结构,筏板基础,地下3层,地上12层,基础埋深12.4m,该工程位于繁华市区施工场地狭小。
工程所在地区地势北高南低,地下水流从北向南,施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。
基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行了验槽,并对基底进行了钎探,发现地基东南角有约350m3软土区,监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。
工程主体结构施工时,2层现浇钢筋混凝土阳台根部发生断裂,经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误造成的,事故发生后,业主立即组织了质量大检查,发现一层大厅梁柱节点处有露筋,已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符,施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚;
工程进入外墙面装修阶段后,施工单位按原设计完成了965m3的外墙贴面砖工作,业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调,要求更换为大理石贴面,施工单位按业主要求进行了更换。
问题:
(1)该工程基坑开挖降水方案是否可行?说明理由。
答:不可行。单排轻型井点应布置在地下水位的上游一侧,即应该在基坑北边布置单排轻型井点。
(2)施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?说明理由。
答:不妥,工程验槽应由建设单位、监理单位、施工单位、勘查单位和设计单位五方共同进行。
(3)发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基坑处理?
答:应按如下程序处理:1)建设单位应要求勘查单位对软土区进行地质勘查;2)建设单位应要求设计单位根据勘察结果对软土区地基做设计变更;3)建设单位或授权监理单位研究设计单位所提交的设计变更方案,并就设计变更实施后的费用与工期和施工单位达成一致后,由建设单位对设计变更做出决定;4)由总监理工程师签发工程变更单,指示承包单位按变更的决定组织地基处理。
(4)工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题?
答:主要问题:1)施工单位现场钢筋工人员素质差;2)技术交底制度薄弱;3)没有严格执行按图施工;4)重要的分部分项工程保证质量施工措施考虑不周。
(5)就该工程背景材料中所发生的情况而言,施工单位可索赔的内容有哪些?
答:可索赔的内容:1)基坑基底软土区处理所需的费用与时间;2)拆除外墙贴面砖并更换大理石贴面所需的费用与时间。
回复
4楼
2.某工程项目进展到第10周后,对前9周的工作进行了统计检查,有关统计情况见下表:前9周成本统计
工作代号 计划完成预算成本BCWS(元) 已完成工作(%) 实际发生成本ACWP(元) 已完成工作的预算成本BCWP(元)
A 420,000 100 425,200
B 308,000 80 246,800
C 230,880 100 254,034
D 280,000 100 280,000
9周末合计 1,238,880 1,206,034
问题:
(1)将上表复制到大体卡上,在表中计算前9周每项工作(即A、B、C、D各项工作项)的BCWP .
答:计算前9周每项工作(即A、B、C、D各项工作项)的BCWP
工作代号 计划完成预算成本BCWS(元) 已完成工作(%) 实际发生成本ACWP(元) 已完成工作的预算成本BCWP(元)
A 420,000 100 425,200 420000
B 308,000 80 246,800 246400
C 230,880 100 254,034 230880
D 280,000 100 280,000 280000
9周末合计 1,238,880 1,206,034 1177280
(2)计算9周末的费用偏差CV与进度偏差SV,并对结果含义加以说明。
答:9周末的费用CV=BCWP-ACWP=1177280-1206034=-28754,由于CV为负,说明费用超支;9周末的进度偏差SV=BCWP-BCWS=1177280-1238880=-61600,由于SV为负,说明进度延误。
(3)计算9周末的费用绩效指数CPI与进度绩效指数SPI(计算结果小数点后面保留3位),并对结果含义加以说明。
答:9周末的费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP=1177280/1206034=0.976,由于CPI<1,故费用超支;9周末的进度绩效指数SPI=BCWP/BCWS=1177280/1238880=0.950,由于SPI,<1,故进度延误。
回复
5楼
3.某重点工程项目计划于2004年12月28日开工,由于工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请,并于规定时间9月20-22日购买了招标文件。招标文件中规定,10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间,11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前,A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于10月18日下午5时才送达,原因是中途堵车;10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成,其中当地招投标监督管理办公室1人,公证处1人,招标人1人,技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书,但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书,并于12月12日签订了书面合同。
问题:
(1)企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
答:根据《招标投标法》(第十一条)规定,省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目,要经过省、自治区、直辖市人民政府批准,方可进行邀请招标。因此,本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。
(2)C企业和E企业投标文件是否有效?分别说明理由。
答:根据《招标投标法》(第二十八条)规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间,因此该投标文件应被拒收。
根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》,投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章,则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字,项目经理也未获得委托人授权书,无权代表本企业投标签字,尽管有单位公章,仍属存在重大偏差,应作废标处理。
(3)请指出开标工作的不妥之处,说明理由。
答:1)根据《招标投标法》(第三十四条)规定,开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行,本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时,但迟至10月21日下午才开标,是不妥之处一;2)根据《招标投标法》(第三十五条)规定,开标应由招标人主持,本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持,是不妥出资二。
(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处,说明理由。
答:根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》,评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家,并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务,当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门,显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.本案技术、经济等方面的专家比例为4/7,低于规定的比例要求。
(5)招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。
答:根据《招标投标法》(第四十一条)规定,能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的中标人的投标应当中标。因此中标人应当是综合评分最高或投标价最低的投标人。本案中B企业综合评分是第一名应当中标,以B企业投标报价高于A企业为由,让A企业中标是违规的。
(6)合同签订的日期是否违规?说明理由。
答:《招标投标法》(第四十六条)规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,本案11月10日发出中标通知书,迟至12月12日才签订书面合同,两者的时间间隔已超过30天,违反了《招标投标法》的相关规定。
回复
6楼
4.某高层办公楼,总建筑面积137500m3,地下3层,地上25层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同,并委托了工程监理单位。
施工总承包完成桩基工程后,将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位,并自行决定将基坑的支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工,专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后,即将设计文件直接给了专业分包单位,专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案,施工组织方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工,专业分包单位在开工前进行了***安全教育。
专业分包单位在施工过程中,由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作。土方开挖到接近基坑设计标高(自然地坪下8.5m)时,总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝,即向施工总承包单位发出书面通知,要求停止施工,并要求立即撤离现场施工人员,查明原因后再恢复施工,但总承包单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生严重坍塌,并造成4名施工人员被掩埋,经抢救3人死亡,1人重伤。
事故发生后,专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况,经事故调查组调查,造成坍塌事故的主要原因是由于地质勘察资料中未标明地下存在古河道,基坑支护设计中未能考虑这一因素造成的。事故中直接经济损失80万元,于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。
问题:
(1)请指出上述整个事件中有哪些做法不妥,并写出正确的做法。
答:上述整个事件中存在如下不妥之处:1)施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工是不妥的,工程分包应报监理单位经建设单位同意后方可进行;2)专业设计单位完成基坑支护设计后,直接将设计文件给了专业分包单位的做法是不妥的,设计文件的交接应经发包人交付给施工单位;3)专业分包单位编制的基坑工程和降水工程专项施工组织方案,经施工总承包单位项目经理签字后即组织施工的做法是不妥的,专业分包单位编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案后,应经总监理工程师审批后方可实施;4)事故发生后专业分包单位直接向有关安全生产监督管理部门上报事故的做法是不妥的,应经过总承包单位;5)专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失是不妥的,专业分包单位和设计单位之间不存在合同关系,不能直接向设计单位索赔,专业分包单位可通过总包单位向建设单位索赔,建设单位再向设计单位索赔。
(2)***安全教育是指那***?
答:***安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。***安全教育的内容、时间及考核结果要有记录。按照建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的规定:1)公司教育的内容是:国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度。2)项目经理部教育内容是:工地安全制度、施工现场环境,工程施工特点及可能存在的不安全因素等。3)施工班组教育内容是:本工种的安全操作规程,事故案例剖析,劳动纪律和岗位奖评等。
(3)本事故可定为那种等级的事故?请说明理由。
答:本起事故中3人死亡,1人重伤,事故应定为***重大事故。因为满足下列条件之一就认定为***重大事故:1)死亡3人以上,10人以下;2)重伤20人以上;3)直接经济损失30万元以上,不足100万元。
(4)这起事故的主要责任人是谁?请说明理由。
答:本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。在总监理工程师发出书面通知要求停止施工的情况下,施工总承包单位继续施工,直接导致事故的发生,所以本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。
回复
7楼
5.某建筑公司承接了一项综合楼任务,建筑面积109828m3,地下3层,地上26层,箱形基础,主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。因此,施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误,施工单位非常重视,及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。
问题:
(1)工序质量控制的内容有哪些?
答:工序质量控制的内容主要有:1)制定工序质量控制的计划;2)严格遵守施工工艺规程;3)主动控制工序活动条件的质量;4)及时检查工序活动效果的质量;5)设置工序质量控制点。
(2)说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。
答:第5层钢筋工程隐蔽验收要点:1)按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状;2)检查混凝土保护层厚度,构造钢筋是否符合构造要求;3)钢筋锚固长度,钢筋加密区及加密间距;4)检查钢筋接头:如绑扎搭接要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度、接头百分率);焊接接头或机械连接要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求,接头位置(相互错开)数量(接头百分率)。
(3)第10层的质量问题是否需要处理?请说明理由。
答:第10层的质量问题不需要处理,因为虽然达不到设计要求,但经有资质的检测单位鉴定强度满足要求可以予以验收。
(4)如果第10层实体混凝土强度经检测达不到要求,施工单位应如何处理?
答:如果第10层实体混凝土强度经检测东部到要求,施工单位应返工重做或者采取加固补强措施。
(5)该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?
答:单位工程竣工验收应当具备下列条件:1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2)有完整的技术档案和施工管理资料;3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5)有承包商签署的工程保修书。
回复
8楼
2006年4月份一级建造师考试真题及答案(2005年试题)
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.受压构件,两端铰支,其临界力为50KN,若将构件改为两端固定,则其临界力为(D )KN。
A.50 B.100 C.150 D.200
2.梁的支承与受力如图,A为铰支座,C为固端支座,则A支座反力为( B )KN。
A.1 B.2 C.3 D.4
3.混凝土的立方体抗压强度为fcu,棱柱体抗压强度为fc,抗拉强度为ft,则同一混凝土的强度次序为( D )。
A. fc>fcu>ft B. fcu =fc>ft
C. fcu>ft>f c D. fcu>fc>ft
4.石膏是以( A )为主要成份的气硬性胶凝材料。
A.硫酸钙 B.碳酸钙
C.硫酸铝 D.碳酸铝
5.平屋面材料找坡的排水坡度宜为( B )。
A.0.5%~1.0% B.2%~3%
C.3.5%~4% D.4.5%~5%
6.楼梯平台处的净空高度最低不应小于( B )m。
A.1.8 B.2.0 C.2.2 D.2.5
7.根据施工开挖难易程度不同,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序为( B )。
A.松软土、普通土、砂砾坚土、坚土 B.松软土、普通土、坚土、砂砾坚土
C.普通土、松软土、坚土、砂砾坚土 D.普通土、松软土、砂砾坚土、坚土
8.某悬挑长度为1.2m,混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 ( D )N/nm,时,方可拆除底模。
A.l5 B.21 C.22.5 D.30
9.已知某钢筋混凝土梁中②号钢筋外包尺寸为4480mm,钢筋两端弯钩增长值共计 156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为 36mm,则②号钢筋的下料长度为 ( B )mm。
A.4516 B.4600 C.4627 D.4636
10.大体积混凝土采用斜面分层方案浇筑时,混凝土一次浇筑到顶,混凝土振捣工作从浇筑层( B )。
A.上端开始逐渐下移 B.下端开始逐渐上移
C.中间开始逐渐向两侧移动 D.两侧开始逐渐向中间移动
11.砌筑普通粘土砖墙时,如留斜榜,斜搓长度一般不应小于高度的( C )。
A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4
12.屋面刚性防水层的细石混凝土宜用 ( C )拌制。
A.火山灰水泥 B.矿渣硅酸盐水泥
C.普通硅酸盐水泥 D.粉煤灰水泥
13.采用先张法生产预应力混凝土构件,放张时,混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的( C )。
A.50% B.70% C.75% D.80%
14.A点高程为36.05m,现取A点为后视点,B点为前视点,水准测量,前视点读数为1.l2m,后视点读数为1.22m,则B点的高程为( C )m。
A.35.15 B.35.95
C.36.15 D.36.95
15.水准仪型号DS05,其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为 ( A )。
A.0.5mm B.5cm
C.0.5m D.5m
16.我国古代建筑的承重结构主要为( A )。
A.木构架承重 B,砖砌体承重
C.土砌体承重 D.混合结构承重
17.有一伸臂梁受力及支承如图,则固端A的弯矩为 ( C )KN•m。
A.2 B.3 C.6 D.9
18.房屋建筑工程保修期,从( B )之日起计算。
A.工程竣工 B.工程竣工验收合格
C.工程移交使用 D.工程竣工验收备案
19.因改建、扩建和重要部位维修改变结构和平面布置的工程,建设单位应当组织设计、施工单位 ( D ),并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。
A.修改原建设工程档案 B.补充原建设工程档案
C.完善原建设工程档案 D.重新编制建设工程档案
20.《砌体工程施工质量验收规范规定,施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于 ( C )d。
A.l2 B.24 C.28 D.36
回复
9楼
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.为防止钢筋混凝土梁的斜截面破坏,可采取的措施有 ( ABC )。
A.限制最小截面尺寸 B.配置弯起钢筋
C.配置箍筋 D.增大主筋截面
E.做成双筋梁
22,建筑钢材中有害的化学元素有( CD )。
A.锰 B.硅
C.硫 D,磷
E.钒
23.常用无机绝热材料有 ( BCDE )。
A.泡沫塑料 B.矿棉
C.玻璃棉 D.膨胀珍珠岩
E.泡沫玻璃
24.吊顶在构造上由( ABCD )等部分组成。
A.龙骨 B.预埋件
C.吊筋 D.面层
E.结构层
25.钢筋的连接方法有 ( ADE )连接。
A.焊接 B.铆钉
C.化学粘接 D.机械
E.绑扎
26.某现浇钢筋混凝土楼盖,主梁跨度为8.4m,次梁跨度为4.5m,次梁轴线间距为4.2m,施工缝宜留置在 ( BC )的位置。
A.距主梁轴线lm,且平行于主梁轴线
B.距主梁轴线1.8m,且平行于主梁轴线
C.距主梁轴线2m,且平行于主梁轴线
D.距次梁轴线2m,且平行于次梁轴线
E.距次梁轴线l月m,且平行于次梁轴线
27.对于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,下列做法中正确的是( BE )。
A.每一砖砌马牙榜沿高度方向的尺寸不超过500mm
B.一砖厚墙与构造柱应沿高度方向每500mm设置2φ6拉结钢筋
C.构造柱与墙体拉结筋伸入墙内不应少于500mm
D.马牙搓从每层柱脚开始,应先进后退
E应先绑构造柱钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土
28.屋面高聚物改性沥青防水卷材的铺贴方法有 ( ACD )。
A.热熔法 B.热粘结剂法
C.冷粘法 D.自粘法
E.热风焊接法
29.建设工程发承包过程中有( ACD )情形的,建设单位所确定的施工企业无效。
A.应该招标的工程没有招标的
B.应该招标的工程没有公开招标的
C,肢解发包工程的
D.将工程发包给不具备相应资质条件的施工企业的
E.不同专业的施工企业联合投标的
30.某建筑公司承包了一项混凝土框架结构大型商场工程的施工。其依法可以将 ( ADE )工程,分包给具有相应施工资质的其他建筑企业。
A.全部劳务作业 B.全部地下室混凝土结构
C.混凝土框架结构 D.大型玻璃幕墙
E.水电设备安装
回复
10楼
三、案例分析题
1.【背景资料】
某建筑工程,地下一层,地上16层,总建筑面积28000㎡,首层建筑面积2400㎡,建筑红线内占地面积6000㎡,该工程位于闹市中心,现场场地狭小。
施工单位为了降低成本,现场只设置了一条3m宽的施工道路兼作消防通道,现场平面呈长方形,在其斜对角布置了两个临时消火栓,两者间相距86米,其中一个距拟建建筑物3m,另一个距路边6m。
为了迎接上级单位检查,施工单位临时在工地大门入口处的临时围墙上悬挂了“五牌”、“二图”,检查小组离开后,项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管,以备再查时用。
【问题】
1.该工程设置的消防通道是否合理?请说明理由。
2.该工程设置的临时消火栓是否合理?请说明理由。
3.该工程还需考虑哪些临时用水?在该工程临时用水总量中,起决定性作用的是哪种临时用水?
4.该工程对现场“五牌”、“二图”的管理是否合理。请说明理由。
【参考答案】
1.不合理。尽管场地狭小,消防通道设计宽度不应小于3.5m。
2.不合理。其中一个消火栓距拟建房屋3m,不符合距拟建房屋不小于5m,不大于25m的规定。另一个消火栓距路边3m,不符合距路边不大于2m的规定。
3.还需要以下几种类型临时用水:现场施工用水、施工机械用水、施工现场生活用水(由于场地狭小,生活区生活用水可不答)。该工程临时用水总量中,起决定性作用的是消防用水。
4.不合理。理由是: “五牌”、“二图”应长期固定在施工现场入口处的醒目位置,而不是临时悬挂。
回复
11楼
2.【背景资料】
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日,该投资公司于2003年3月6日发出招标公告,共有五家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月2日提交投标保证金,开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和返还投标保证金。经综合评选,最后确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标施工单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2003年8月16日,工程开工后发生了如下几项事件:
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2天,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械租赁商约定,D项工作施工用机械应于2003年8月28日进场,但因出租方原因当月29日才进场,造成D项工作延误1天和人工窝工7个工作日。
事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,其它费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2天。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其它费用1000元,并使H项工作时间延长1天,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
【问题】
1.第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标产生什么影响?为什么?
2.第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金如何处理?为什么?
3.上述投标过程中,有哪些不妥之处?请说明理由。
4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
5.合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日,施工管理费,利润等均不予补偿。在该工程中,乙方可得到合理的费用索赔有哪几项,费用索赔额是多少?
【参考答案】
1.第5家施工单位的投标文件应当作为废标处理。因为依照相关规定,投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,该投标文件将被拒绝,作废标处理。
2.招标方对其投标保证金进行没收。因为依照相关规定,在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人撤回其投标文件的,其投标保证金将被没收。
3.不妥之处如下:
(1)投标文件的截止时间,与举行开标会的时间不是同一时间。按照《招标投标法》的规定,开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
(2)开标应当由招标人或者招标代理人主持。省建委作为行政管理机关不能作为开标会的主持。
4.事件一:因为施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任,且A位于关键线路上,所以对于A工作可以提出工期索赔和费用索赔要求;工作B位于非关键线路上,且有足够的机动时间,故不可以向甲方提出工期索赔,但可以提出费用索赔;工作C未受影响,所以不必提出工期和费用的索赔要求。
事件二:乙方不能向甲方提出索赔要求,因为该租赁设备晚进场不属于甲方的责任。
事件三:设计变更造成E项施工拖延是属于甲方的责任,但由于未对总工期造成影响,故乙方不应提出工期索赔,但可提出费用索赔。
事件四:由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔,并且H工作处在关键线路上,故应给予工期索赔和费用索赔。
5.在本工程中,乙万应得到的合理的费用索赔有:
(1)由事件一引起的费用索赔:18×6+18×8=252(元);
(2)由事件三引起的费用索赔:I4×30+15000=15420(元)
(3)由事件四引起的费用索赔:30×6+1000+18×24+1000=1612(元)
回复