进出水温差过大,怎么解决
jmw_841007
jmw_841007 Lv.2
2007年06月06日 12:49:33
来自于热泵工程
只看楼主

一般进出水温差5度左右 但是在实验数据中,我所看到的温差在10度以上, 怎么样解决

一般进出水温差5度左右

但是在实验数据中,我所看到的温差在10度以上,

怎么样解决
免费打赏
jmw_841007
2007年06月18日 13:46:43
12楼
谢谢大家 我知道怎么样去做了
回复
weisheng27696
2007年06月18日 15:08:26
13楼
第一水泵流量小,还有系统流量小,管径小,拿阀门调节
回复
mhsn1979
2007年06月18日 15:29:24
14楼
温差几度以上算过大啊?
回复
dodore
2007年06月18日 17:33:44
15楼
我觉得设计一般不会有问题,因为,主机上有铭牌确定的,看来是管道系统问题,要查.
回复
huangrijian67
2007年06月18日 19:36:32
16楼
可能是检测器件出问题哦!
回复
facr
2007年06月18日 21:20:52
17楼
lz问题解决了吗?

最终是什么问题,怎么解决的应该给我们看看哦:)
回复
qeqing
2007年06月19日 09:01:23
18楼
以上方法不行的话,最终解决问题,清洗冷凝器.
回复
huangmingde-009
2007年06月19日 09:13:39
19楼
哇,吓一跳,这个冷凝器怎么变成这样啊
回复
chh8
2007年06月19日 09:49:06
20楼
上面的场面我在刚毕业时已经经历过.当时是离心机组单机制冷量800KW和1200KW机组各一台,系统均配置电子水处理仪,运行两年后六月份机组出现报警.商场领导以为机组冷凝压力过高,机组会爆炸!急得专程来我接我们专业老师出谋划策.
端盖打开后结垢比我们想象得更糟糕!15的管径变成12的了,联系宜昌一家冷凝器清洗公司清洗7天后机组运转正常.
方法:人工采用专用的钢丝刷将铜管逐一刷洗,冷却塔效对电流.
采用专用药水将冷却系统循环起来,根据铜管颜色来确定清洗彻底不.
回复
jmw_841007
2007年06月19日 12:59:44
21楼
我只是一位检验员,最后怎么样解决我还不清楚
我只知道最后还是发货了 好象加大了水流量


哦 我记起来了。

我在实验室得到数据. 解决办法是:加大了流量。结果:制热时,负荷侧出水温度达到50度,
有点偏高,别的都合格了
大家说说这样就可以了吗? 有没有后义诊啊!
我是刚毕业的学生,有的地方说的不对请大家指出来.
回复

相关推荐

APP内打开