来自于热泵工程
只看楼主

一般进出水温差5度左右 但是在实验数据中,我所看到的温差在10度以上, 怎么样解决

一般进出水温差5度左右

但是在实验数据中,我所看到的温差在10度以上,

怎么样解决
免费打赏
your_harbor
2007年06月06日 15:30:06
2楼
那还用说水泵水量选小了,或是扬程选小了
回复
your_harbor
2007年06月06日 17:34:45
3楼
情况有很好种,要看一下具体情况.
回复
yanlufeng
2007年06月07日 15:57:48
4楼
水源侧进出水温差大会使机组耗电量增大,能效比降低,一定要解决.原因是水流量小了.水泵,阀门,管道都要查,看是那的问题.
回复
jmw_841007
2007年06月16日 08:52:34
5楼
谢谢了
还有个问题 就是温差大会不会产生高压过高
回复
peng1214.-
2007年06月16日 09:09:55
6楼
我做过一个工业余热的热泵工程,水源侧温差在20摄是度.正常工作制热效率在4.8左右.
回复
yanlufeng
2007年06月16日 16:17:06
7楼
楼主;温差大肯定会使机组压缩机高压过高,据我所知因此原因烧压缩机的已有不少.建议;一定要按机组额定流量保证水源水的流量,宁多勿少.切记!!!切记!!!
回复
emmas
2007年06月17日 10:37:45
8楼
有2种情况:
1是出水温度未到设定值(例如7度)而温差过大,应是冷冻水流量不足,流速太低所致,流量不足除了看水泵.阀门,还要看末端.
2是出水温度已到设定值或低于设定值而温差过大,除了1所指出的问题外,还应仔细检查探头和控制设置.
回复
wqc66
2007年06月17日 11:28:54
9楼
流量偏小---这个问题会有多种原因造成:如水泵问题.管路堵塞.管路调节阀门关小等,要查:水泵的电压.电流.管路的进出水压力.进出温度等
回复
leilongx
2007年06月17日 19:36:08
10楼
是不是过滤器脏堵了,或者支管与总管这间的孔开得过小.
回复
leilongx
2007年06月17日 19:39:17
11楼
供热水系统中,供热出回水的温差就是比较大的,可以查一些资料,应该是在合理的范围内.

另外一般不会出现跳高压的,通常这种机组都装有液喷装置的
回复