一般进出水温差5度左右 但是在实验数据中,我所看到的温差在10度以上, 怎么样解决
一般进出水温差5度左右
但是在实验数据中,我所看到的温差在10度以上,
怎么样解决
22楼
水源侧进出水温差大会使机组耗电量增大,能效比降低,一定要解决.原因是水流量小了.水泵,阀门,管道都要查,看是那的问题.
回复
23楼
温差大肯定是流量小了,这里有水泵/管路/堵塞的问题,都要好好差查!
回复
24楼
我想问一下知道的哥们,暖通施工员有必要考吗?要具备什么条件才可以考?在那里可以找到一些关于考试方面的资料?谢谢哦!!!
回复
25楼
大概要做水处理!
回复
26楼
引用] 2007-06-19 09:49:06.0 第20楼上面的场面我在刚毕业时已经经历过.当时是离心机组单机制冷量800KW和1200KW机组各一台,系统均配置电子水处理仪,运行两年后六月份机组出现报警.商场领导以为机组冷凝压力过高,机组会爆炸!急得专程来我接我们专业老师出谋划策.
端盖打开后结垢比我们想象得更糟糕!15的管径变成12的了,联系宜昌一家冷凝器清洗公司清洗7天后机组运转正常.
方法:人工采用专用的钢丝刷将铜管逐一刷洗,冷却塔效对电流.
采用专用药水将冷却系统循环起来,根据铜管颜色来确定清洗彻底不.
冷却塔与主机中间加台板式换热器!主机形成闭循环系统!清洗板式换热器容易呀!~
回复
27楼
受教了。
回复
28楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
29楼
要是新的系统话 冷机也是在最小负荷下 那就是冷冻水流量太小
回复
30楼
无论是水源水还是系统水,如果进出机组的水温差过大,就是流量太小的原因。加大流量,温差肯定小。
回复
31楼
建议察看系统局部阻力是否高出了设计,阀体、过滤器等,然后考虑增加辅助水泵或更换加大扬程流量的水泵。
回复