一般进出水温差5度左右 但是在实验数据中,我所看到的温差在10度以上, 怎么样解决

一般进出水温差5度左右

但是在实验数据中,我所看到的温差在10度以上,

怎么样解决
免费打赏
zj_yesterday
2007年06月19日 15:55:09
22楼
水源侧进出水温差大会使机组耗电量增大,能效比降低,一定要解决.原因是水流量小了.水泵,阀门,管道都要查,看是那的问题.
回复
zz-110
2007年06月19日 19:52:41
23楼
温差大肯定是流量小了,这里有水泵/管路/堵塞的问题,都要好好差查!
回复
yanghan524
2007年06月21日 08:39:39
24楼
我想问一下知道的哥们,暖通施工员有必要考吗?要具备什么条件才可以考?在那里可以找到一些关于考试方面的资料?谢谢哦!!!
回复
toraysong
2007年06月26日 13:42:36
25楼
大概要做水处理!
回复
zwt8168
2007年06月27日 13:13:22
26楼
引用] 2007-06-19 09:49:06.0 第20楼上面的场面我在刚毕业时已经经历过.当时是离心机组单机制冷量800KW和1200KW机组各一台,系统均配置电子水处理仪,运行两年后六月份机组出现报警.商场领导以为机组冷凝压力过高,机组会爆炸!急得专程来我接我们专业老师出谋划策.
端盖打开后结垢比我们想象得更糟糕!15的管径变成12的了,联系宜昌一家冷凝器清洗公司清洗7天后机组运转正常.
方法:人工采用专用的钢丝刷将铜管逐一刷洗,冷却塔效对电流.
采用专用药水将冷却系统循环起来,根据铜管颜色来确定清洗彻底不.
冷却塔与主机中间加台板式换热器!主机形成闭循环系统!清洗板式换热器容易呀!~
回复
zengliangjun9030
2007年06月27日 15:43:19
27楼
受教了。
回复
jmw_841007
2007年08月02日 17:38:00
28楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
selong
2008年10月30日 16:48:10
29楼
要是新的系统话 冷机也是在最小负荷下 那就是冷冻水流量太小
回复
yanlufeng
2008年10月31日 21:12:39
30楼
无论是水源水还是系统水,如果进出机组的水温差过大,就是流量太小的原因。加大流量,温差肯定小。
回复
tsaohon
2008年11月04日 11:22:08
31楼
建议察看系统局部阻力是否高出了设计,阀体、过滤器等,然后考虑增加辅助水泵或更换加大扬程流量的水泵。
回复