一般进出水温差5度左右 但是在实验数据中,我所看到的温差在10度以上, 怎么样解决
一般进出水温差5度左右
但是在实验数据中,我所看到的温差在10度以上,
怎么样解决
32楼
从多数项目的实践看,水泵的扬程、管径、阀门多数都不容易错,最容易出问题的是过滤器!
回复
33楼
我新手,弱弱的问一句,为什么温差大会使机组压缩机高压过高?温差大是因为流量小,而流量小压力应该降低啊~~
回复
34楼
前者的温差指的是冷冻水或者冷却水,后者的高压指的是制冷剂.
回复
35楼
34楼网友解释的对!太好了,又有一位新朋友!
回复
36楼
这个问题我遇到过,温差是20度,原因找了一大堆,让很多专家会诊,最终的结果是过滤器堵住了.你先查下过滤器是否堵住吧,如果没有堵再找别的原因.
回复
37楼
学习了!~V~
回复
38楼
36楼是好网友!建议斑竹 加分!
回复