格力LSQWRF130M/B移机后出现风机过流是什么原因?机组方向发生了90o的变化。接好电路和管道后运行出现风机过流和压缩机低压的故障显示。求教高手是什么原因。

格力LSQWRF130M/B移机后出现风机过流是什么原因?
机组方向发生了90o的变化。接好电路和管道后运行出现风机过流和压缩机低压的故障显示。求教高手是什么原因。
免费打赏
minran
2012年10月22日 09:45:10
2楼
会不会是冷剂不够了
回复
adingkgb
2012年10月22日 17:09:20
3楼
风路受阻,风机过载,风量减小,机组换热不良导致低压报警?
回复
aimeeying
2012年10月25日 10:22:07
4楼
支持阿鼎老师~
回复
zhaowenliangde
2012年10月25日 11:54:43
5楼
风机过流是指风机过电流吗?和压缩机低压(系统低压)没有关系。移机应对系统补充制冷剂,补充制冷剂还不能正常运行应检查系统有无堵塞。风机过电流应检查风机是否过载或接线有问题。
回复
chachababy
2012年10月30日 09:53:03
6楼
通风不畅的话应该出现压缩机高压报警吧,低压的话可能是冷剂不足或者节流的问题
回复
moshohua1022
2012年10月30日 16:12:44
7楼
是不是风机的吸风口风量不够,扭矩过大也会造成?
回复
zsq077
2012年10月31日 10:05:49
8楼
谢谢大家!是整机移动,吊机可能在吊的时候出现过问题导致制冷剂泄漏。现问题已解决!再次谢谢大家!