2楼
没有 正常啊 除了钢筋没防锈。。
回复
3楼
还真没看到什么大问题
回复
4楼
很多箍筋大了。。。。。
回复
5楼
主要就是,接茬没有凿毛,钢筋上的浮浆没有去掉,钢筋焊接距离貌似35d吧,只有柱子边线没有模板控制线。保护层厚度是否合适,图上看不出来。
回复
6楼
有问题!
箍筋过大,直接影响截面核心区。箍筋是约束柱筋在受力后横向变形及弯曲的。尤其是压区!
这好比钢管架无水平杆一样,责令其立即整改。
为什么规范会规定柱子中间主筋要设拉钩或箍筋的原因了。
回复
7楼
第一 电渣压力焊 焊包部够饱满 估计现场取样肯定部会合格 竖向受力筋的位置不对 电站压力焊的焊渣没有清理干净 定位不部知道是没有还是没有弄··别的基本看不出来了··呵呵·
回复
8楼
小提大做小提大做小提大做
回复
9楼
明显拉钩不到位,底部几根不好拉还说的过去,这整个箍筋箍成那肯定要返工的,起码像最上边的那种箍法。
回复