框架结构填充墙开裂求各位给个鉴定
amw85vj
amw85vj Lv.2
2012年10月21日 15:30:24
只看楼主

公司做一办公室改建和装修,移开储物柜后,业主发现墙体与梁的接触位置有水平裂缝。部分墙体有斜裂缝。要求加固。个人判断为梁的挠度过大,导致填充墙的砌体结构破坏,梁本身未有开裂,整体结构应为安全。求各位给个鉴定。谢谢!注:房屋为框架结构,楼龄十一年。附图1:附图2

公司做一办公室改建和装修,移开储物柜后,业主发现墙体与梁的接触位置有水平裂缝。部分墙体有斜裂缝。要求加固。
个人判断为梁的挠度过大,导致填充墙的砌体结构破坏,梁本身未有开裂,整体结构应为安全。
求各位给个鉴定。谢谢!
注:房屋为框架结构,楼龄十一年。
附图1:
11.JPG
附图2
21.JPG

11.JPG


21.JPG

无间道
2012年10月21日 19:52:10
2楼
你的问题不完全是梁变形的裂缝问题,其中也有砌体砌筑规范的问题。如果是梁变性裂缝的话,在梁上一定也是要出现裂缝的。而现在还没有看到梁上有裂缝,说明多半是砌体的问题。这个问题处理就简单多了。只要将最上部的砌体填充饱满,在做上钢丝网抹灰就基本解决了。
回复
孙二爷
2012年10月22日 13:26:26
3楼
砌体问题 不用担心
回复
amw85vj
2012年10月22日 14:22:45
4楼
谢谢。

部分墙体有斜裂缝和锯齿形裂缝。

锯齿型裂缝集中在六层,七八层多为这种水平缝。
回复
shikuzhongqiule
2012年10月24日 09:39:41
5楼
这个你要和设计人员先交流
回复
宁静以致远
2012年10月24日 09:57:20
6楼
墙上梁挠度过大就是说梁压在梁下斜砌砖上导致砖错动产生粉刷层上锯齿形裂缝
梁挠度可以直接梁底拉线检查,看是否存在,但不一定就是超标,问题是梁的变形在粉刷前就基本完成,后期使用增加的荷载(楼面及活荷载但前也有施工荷载)不大不会导致过大的变形(挠度);若为墙下梁挠度过大,应在梁上墙中间下部出现下宽竖向裂缝。
应该不是梁变形的问题
应为砌体问题,砌筑不规范、砌体的干缩、温度等因素,非结构问题
沙发说的对,钢丝网就行了
回复
solarsnake
2012年10月24日 10:02:30
7楼
这个问题简单,梁没有问题,是两种材料交接处的问题,挂密目网和抗裂布弄两层就基本可以了,我们之前的工地就这个事情把人麻烦死了。
回复
shelifu
2012年10月24日 10:07:37
8楼
抹灰填缝就完了
回复
甲方施工员
2012年10月24日 13:08:32
9楼


赞!
回复
江豚大大
2012年10月24日 14:25:03
10楼
不懂 ,想二楼和楼上的几位学习了~~~~
回复
eytejuh123
2012年10月24日 14:48:21
11楼
学习 新手不断学习中
回复

相关推荐