低压电容柜
tianyingdk
tianyingdk Lv.3
2007年06月05日 15:06:46
只看楼主

低压电容柜需不需要增加电抗器.如果需要,如何选择电抗器,型号,规格参数,知名厂家。谢谢!

低压电容柜需不需要增加电抗器.如果需要,如何选择电抗器,型号,规格参数,知名厂家。谢谢!
免费打赏
首席技术官
2007年06月06日 08:11:36
2楼
根据不同的用途选择也不一样
抗谐波
抑制涌流
滤波
回复
xing-chengtao
2007年06月06日 10:54:02
3楼
不一定要加啊,我们这里做的都没加电抗器的。除非有特别要求的。
回复
daesales@co163
2007年06月06日 13:37:47
4楼
看各地供电局要求,现有很多补偿专用电容器、接触器,可不加。但最后都得供电部门说了算。
回复
youbihan
2007年06月14日 18:00:05
5楼

完全同意
回复
tianyingdk
2007年06月15日 16:40:47
6楼
那大家有没有遇到过投切电容时,电流过大,烧毁熔断器的现象.
回复
xing-chengtao
2007年06月18日 09:21:27
7楼

有啊,我们去年30KVRA的电容用63A的熔断器给烧掉了,现在都改用80A的熔断器了。
回复
lyq13703983100
2007年06月18日 10:07:26
8楼
根据电气环境选择加不加电抗器
电抗器一般选择电抗率为6%的空心串联电抗器!
回复
lyq13703983100
2007年06月18日 10:11:55
9楼
型号大概是CKG^$$@%#@@

忘了,你自己查手册吧!

主要是电抗率的选择!

应付合闸涌流和5次谐波应该选择电抗率为6%的电抗器!
如果3次谐波含量较大的话,那就选电抗率为12%的电抗器吧!

都选空心串联电抗器!
回复
lyq13703983100
2007年06月18日 10:18:03
10楼
我们为宇通客车,鹤煤,平煤生产过的低压补偿柜(按照设计图纸生产)没有加电抗器,结果,接触器和电容器均不同程度地出过问题!

最终解决方案是经甲方追加资金给他们加上相应地电抗器,并替换损坏电气元件!

广告时间:
河南索凌电气有限公司
回复
gctdqy
2007年06月19日 17:31:22
11楼
具体加不加,可参考刚颁布的技术措施-节能专篇-电气P24
回复

相关推荐