6台5匹的风管机需要多大的空开
wyanjie
wyanjie Lv.2
2007年06月05日 11:27:59
来自于中央空调
只看楼主

请哪位仁兄给解答一下:6台5匹的风管机需要多大的空开?

请哪位仁兄给解答一下:6台5匹的风管机需要多大的空开?
免费打赏
xuan2
2007年06月05日 12:31:42
2楼
问一下你们公司的电工就知道啦!
回复
wyanjie
2007年06月05日 18:05:53
3楼
是我个人想了解一下,主机 的参数是启动电流55安.6台一起启动是不是得用300安的空开?
回复
a13152600172
2007年06月06日 10:07:02
4楼
用60A可以了。是保守的时候就用100A
回复
shouhu11
2007年06月06日 16:57:29
5楼
上楼的答的对,需要系数为0。7左右时为63的开关,大一级100的开关
回复