帮帮我,看看其中的奥秘,告诉我12点中的公式是怎么来的
fp3533q
fp3533q Lv.2
2012年10月20日 20:44:01
只看楼主

我看不懂其中的算法是怎么来的,电抗率为6%

我看不懂其中的算法是怎么来的,电抗率为6%

无题.png

免费打赏
jackjack30173017
2012年10月22日 12:04:57
2楼

先不谈公式正确与否,首先你对公式的理解就错了
要先搞清系统容量和电容器额定容量的关系,
举例来说480v/25kvar和525v/30kvar,谁容易大?
实际上525v/30kvar在480v下就是25kvar
回复
一指慢
2012年10月22日 20:08:25
3楼
“实际上525v/30kvar在480v下就是25kvar”
比25大一点。
回复
fp3533q
2012年10月23日 19:05:33
4楼
您好:您认为我提的问题系统容量和电容器容量是什么关系呢,不懂,麻烦您教教我咯。还有那个公式怎么来的把。谢谢!
回复
jackjack30173017
2012年10月24日 09:13:32
5楼

1:U1/(1-X)*1.1=U2,U1系统电压,X电抗率,U2电容器额定电压,
2:Q1*(U2/U1)平方*(1-X)=Q2
Q1系统容量,U2电容器额定电压,U1系统电压,Q2电容额定容量.
通常先按1求出电压,此值为电容额定电压选用标准,以不低于此值去确定
电压定好后代入2,会得电容容量值,用此值去确定电容的额定容量后,将Q2在代入2,在得到Q1值,此时就得到你选用的电容器在系统电压下的补偿容量,
另看公式2时,请去除(1-X),可能理解上会快点,
请记住一点电容器的容量和电压密切相关(和HZ也有关,但在国内可不考虑),但是它的容抗不变,即法拉值不变,
回复
jackjack30173017
2012年10月24日 09:14:07
6楼
Q1*(U2/U1)平方*(1-X)=Q2
回复
jackjack30173017
2012年10月24日 09:18:07
7楼
通常国内设计在电压计算时不加1.1倍,这部分可自行选择,以个人经验,+10%后可大大增加电容器的使用寿命,
回复
cz13306196492
2012年10月26日 16:00:56
8楼

25.078
回复