10KV电缆负一楼进线,有预留钢管,进线处到红线外市政电缆沟大约二十米,地面绿化未定,电缆上面可能是砖砌步道路也可能是花坛,那这一段是直埋加井还是修沟好些呢,如果是直埋,穿钢管的话垫层还需要做吗
10KV电缆负一楼进线,有预留钢管,进线处到红线外市政电缆沟大约二十米,地面绿化未定,电缆上面可能是砖砌步道路也可能是花坛,那这一段是直埋加井还是修沟好些呢,如果是直埋,穿钢管的话垫层还需要做吗
2楼
墙外井与绿化带外井之间用钢管保护,墙外井进负一层的管子做好封堵。
回复
3楼
谢谢!就这样做了。
回复
4楼
距离不长的话最好穿钢管,日后维护方便,做好入户封堵非常重要。
距离长的话穿管没有意义,反正日后也扯不出来,所以我们都直埋。
回复
5楼
才20米远。。。直埋垫层要做
回复
6楼
V穿钢管的话垫层还需要做吗,.这个问题好像没有人回答
回复
7楼
还是用钢管,安全第一,特别是面层未施工完成,容易被破坏。
回复
8楼
穿钢管吧,毕竟才20米,垫层可以不做。
回复
9楼
要做垫层的
回复
10楼
穿管要做垫层的,这属于标准做法
回复
11楼
铠装电缆直埋,底部铺沙。
回复