请教关于室外高压电缆敷设问题
ruoran456
ruoran456 Lv.2
2012年10月20日 19:31:59
只看楼主

10KV电缆负一楼进线,有预留钢管,进线处到红线外市政电缆沟大约二十米,地面绿化未定,电缆上面可能是砖砌步道路也可能是花坛,那这一段是直埋加井还是修沟好些呢,如果是直埋,穿钢管的话垫层还需要做吗

10KV电缆负一楼进线,有预留钢管,进线处到红线外市政电缆沟大约二十米,地面绿化未定,电缆上面可能是砖砌步道路也可能是花坛,那这一段是直埋加井还是修沟好些呢,如果是直埋,穿钢管的话垫层还需要做吗
lingxuct
2012年10月21日 10:57:34
2楼
墙外井与绿化带外井之间用钢管保护,墙外井进负一层的管子做好封堵。
回复
ruoran456
2012年10月21日 21:00:57
3楼
谢谢!就这样做了。
回复
hanzhg54
2012年10月21日 22:24:00
4楼
距离不长的话最好穿钢管,日后维护方便,做好入户封堵非常重要。
距离长的话穿管没有意义,反正日后也扯不出来,所以我们都直埋。
回复
红苹果
2012年10月22日 11:21:27
5楼
才20米远。。。直埋垫层要做
回复
黑铁匠
2012年10月23日 07:22:46
6楼
V穿钢管的话垫层还需要做吗,.这个问题好像没有人回答
回复
tianweizhao30
2012年10月23日 08:00:29
7楼
还是用钢管,安全第一,特别是面层未施工完成,容易被破坏。
回复
hanzhg54
2012年10月23日 09:28:35
8楼
穿钢管吧,毕竟才20米,垫层可以不做。
回复
scsnlibo123
2012年10月23日 12:09:04
9楼
要做垫层的
回复
dujie312
2012年10月23日 14:55:36
10楼
穿管要做垫层的,这属于标准做法
回复
chdm196806
2012年10月23日 15:05:03
11楼
铠装电缆直埋,底部铺沙。
回复

相关推荐