希望各位将你所知道的差动保护误动情况罗列以下,大家学习一下
希望各位将你所知道的差动保护误动情况罗列以下,大家学习一下
2楼
顶起
回复
3楼
一、保护回路接线错误(80%的误动都是人为,这是一个不可否认的事实)
1、电流互感器极性错误,微机保护已经基本解决了这个问题
2、差流回路的接线错误
3、保护屏内出厂接线错误
二、定值错误
1、保护整定错误
2、保护定值校对错误
3、保护定值输入错误
三、保护装置性能较低
1、保护装置区外故障制动不住
2、变流器的性能较差
四、电流互感器的饱和问题
回复