变压器容量的确定,是用分组计算视在容量确定的吗,和低压配电总系统计算出来的容量是否应该一致?
变压器容量的确定,是用分组计算视在容量确定的吗,和低压配电总系统计算出来的容量是否应该一致?
2楼
只有一台主变压器时,先满足变压器额定容量Snt〉=S30(全部用电设备总视在计算负荷),然后
校验变压器实际容量St能否满足〉=S30。两台变压器暗备用时有所不同。
回复
3楼
选择变压器容量,首先要满足负荷要求,其次要计算母线压降,看是否在要求范
围内。这两个满足要求后,一般问题就不大。
回复
4楼
S变>S30 这是最基本的,然后考虑功率因数和变压器出力(损耗)
回复
5楼
错,应将负荷分成不同类别并按有功和无功分别计算。低压配电系统算出来的有
功和无功应乘以同时系数,最后的无功功率应减去电容补偿那部分。
回复
6楼
那麽说,两组数据应该一致的,相差不大
回复
7楼
请问5楼所说的“最后的无功功率应减去电容补偿那部分”是什么意思?
回复
8楼
按五楼算,变压器负荷率70%~80%。还要注意满足大型电动机等冲击负荷的启
动要求。
3楼母线压降是否是校核足大型电动机等冲击负荷的启动要求?一般不需吧?
回复
9楼
这是以前网站的一个负荷计算表excel,含变压器选择,参考参考吧。
回复
10楼
“最后的无功功率应减去电容补偿那部分”就是选型的时候已经将计算负荷的功率
因数提高到供电局要求的0.9~0.95,再根据计算负荷计算计算视在功率,其实以
计算功率和计算视在功率为主。再予留一定的余量就可以了
回复
11楼
“最后的无功功率应减去电容补偿那部分”就是选型的时候已经将计算负荷的功率
因数提高到供电局要求的0.9~0.95,再根据计算负荷计算计算视在功率,其实以
计算功率和计算视在功率为主。再予留一定的余量就可以了