最近做一个设备房: 里面有两台350KW的换热机组。 请问从配电室到设备房的线路采用什么导线?电缆并联合适吗?(变电室与设备房有100米左右的土地间隔)。
最近做一个设备房: 里面有两台350KW的换热机组。 请问从配电室到设备房的线路采用什么导线?电缆并联合适吗?(变电室与设备房有100米左右的土地间隔)。
2楼
不要让我们的帖子沉了啊
回复
3楼
距离不长,可以用多条大截面低压电缆并行供电的。
回复
4楼
两根YJV 240铜芯电缆并联!!!
回复
5楼
除了电缆并联 还有其他办法吗?
用母线槽 做电缆沟可以吗?
回复
6楼
使劲顶顶
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
个人觉得用电缆不太合适,建议采用密集母线,而且是户外型的
回复
10楼
电缆吧,中间有土地分隔
回复
11楼
距离100米,应该处于户外并土地间隔,个人认为应采用地埋电缆进行相互间的连接为好。
回复