如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!
如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!
2楼
2.5的就可以了。电流不到10A应该
回复
3楼
2.5是可以。。。不过我建议你用2.5的多股线那样的话,是没的什么问题的啊
回复
4楼
:lol 不用操心启动电流,2.5的硬线足矣
回复
5楼
1p=0.75KW,5P=5*0.75KW=3.75KW.
三相380V,P=√3UICOS¢.电流I=P/√3UCOS¢=3.75KW/(1.732*400*0.85)=6.36A
1MM2铜线载流量约4-7A.取4A.折合截面约1.59MM2.选择用2.5MM2的铜线
而同时还要考虑电机效率,使用环境等因素.用4MM2的铜线.
不晓得这样算对不对,望能指点
回复
6楼
最好用5×4mm2即可
回复
7楼
用2.5mm2可以了
回复
8楼
2.5的足够了
我们公司装了很多,用的都是2.5的
回复
9楼
2.5的确实是够了,我用过的。相信我
回复
10楼
2.5平方的不错、但是需要考虑2.5平方的电阻比4平方的电阻要大,线路损耗比较大,在经济密度下,应该取4平方。
回复
11楼
1P是0.75KW
但是这只是制冷量
其他的风机还用电呢
最好用4平方
回复