求助:钢筋混泥土水池裂缝的补救
lpyxm
lpyxm Lv.2
2007年06月04日 11:34:34
只看楼主

各位大师:你们好!我这有个头疼的大问题:有一个钢筋砼水池,长X宽X高=16600X3600X5000,其中有1500高度是埋在地下,它是2006.10左右做好的,今年使用时发现其中一长边中间往外拱出100mm左右,并出现竖向裂缝,基本上这长边没用了.现应该怎么办?请各位大师帮一把.急盼!谢谢!!!

各位大师:你们好!我这有个头疼的大问题:有一个钢筋砼水池,长X宽X高=16600X3600X5000,其中有1500高度是埋在地下,它是2006.10左右做好的,今年使用时发现其中一长边中间往外拱出100mm左右,并出现竖向裂缝,基本上这长边没用了.现应该怎么办?请各位大师帮一把.急盼!谢谢!!!
免费打赏
微风36
2007年06月09日 20:46:41
2楼
用沥青砂浆把缝灌死,在补上防水就可以了
回复
pind_king
2007年06月15日 17:31:44
3楼
100mm不小了,,应该查一下是不是结构或者施工的有问题,变形允许只有1/200的。
回复
zcl_1243
2007年06月21日 18:57:34
4楼
先要保证裂缝不再发展,在打去裂缝部位池壁的1/2,用膨胀砼浇筑.具体(详砼通病防治与处理)
回复
157445439
2008年10月22日 17:17:16
5楼
我这里的一个水池,地下2.5m,底版400.mm,墙壁300mm,宽3.4m,盖板厚250mm,没有桩基础,地下池上有一高4.5m的水池,宽2.5m,我现在很担心,不知道地下池能不能承受地上池。请各位高人只指点。
回复
jonce1980
2008年10月23日 13:00:54
6楼
怎么会出现竖向裂缝呢?如果是受力的话应该是水平裂缝,估计是施工的时候没注意温度变化导致,处理方法就不说了,可详(详砼通病防治与处理),处理完后最好能在外面做点保温隔热措施
回复
ougaogong
2008年10月23日 14:22:15
7楼
5楼的边长尺寸都没有说啊,竖向布置也未讲明确。
回复