热力的蒸汽管道,在施焊完成后,已经进行了100%的无损检测(射线),是否必须进行水压试验。
热力的蒸汽管道,在施焊完成后,已经进行了100%的无损检测(射线),是否必须进行水压试验。
2楼
在我们公司都不做了。
回复
3楼
已经无需水压试验了,因为已经做了射线探伤,它的精度比水压试验要精确啊,就不用多此一举了!!
回复
4楼
我还是觉得应该做水压试验,探伤一般做局部的,而不是所有管道都能做到,还是做一下水压试验比较稳妥。
回复
5楼
应该作
你不知道管道怎么样啊
如果焊口不漏管道漏怎么办
回复
6楼
承压管道作水压试验是必须的,焊口,管本身,阀门...组成一个系统后,这是系统测试.
回复
7楼
我是做热力的,设计兼施工。而且我刚刚学完无损检测。水压试验是要做的,无损检测没有发现缺陷并不等于没有缺陷。所以应该做。
回复
8楼
那肯定的作水压试验啊,试验压力为工作压力的1.375倍!!
回复
9楼
你的无损检测只是对你的焊缝的质量进行的检测,它并不能表示你整个需要试验的系统没问题,因此水压试验是一定要做的!!
回复
10楼
呵呵,如果买的管道有问题呢?难道探伤能检查出来吗?
回复
11楼
蒸汽管道焊接完成后,必须进行水压试验,因为做水压试验是对管道全面的检查,而做X探伤只是管道局部焊缝的检查。
回复