300厚外墙能直接砌在110厚楼板上么
zhangfly85
zhangfly85 Lv.2
2012年10月19日 09:00:34
来自于砖混结构
只看楼主

300厚外墙,3米高,110后屋面板,顶层不上人屋面。板跨3m.楼板是分离式三级钢8@180的配筋。外墙贴梁边。不知道会不会有事啊?极度惶恐中~~~

300厚外墙,3米高,110后屋面板,顶层不上人屋面。板跨3m.楼板是分离式三级钢8@180的配筋。外墙贴梁边。不知道会不会有事啊?极度惶恐中~~~
免费打赏
tianjinliaoyong
2012年10月24日 09:38:39
32楼
算一下喽,如果不够局部加强一下,加梁
回复
fubowelcome
2012年10月24日 09:43:24
33楼
观察下有无裂缝吧,塌是不可能的,板你是用弹性算法算的还是塑性算法算的
回复
zhangfly85
2012年10月24日 09:47:22
34楼
抗剪没问题,就怕有裂缝啥的
回复
keceo
2012年10月24日 10:13:08
35楼
楼板会裂,塌掉倒不会
回复
xiongxian198999
2012年10月24日 10:20:40
36楼
按你的表达,我的理解为你是墙体没有直接落在梁上,而是落在了110厚的楼板上。(最好上张图,还一种可能是你板要外挑,墙落在悬挑板上)。结构设计都会按照弹性计算板,板的负筋都会有足余,只要你的墙体自重不是太大。还有就是只要你的按设计施工,质量有保证的话,出了问题是首先问责设计人员的
回复
haiwang-163
2012年10月24日 10:43:28
37楼
杭州地区规定,楼板不宜小于120厚。楼主说的屋面板才110厚,有点问题。在墙下的板里上下各加4C16的钢筋。但是我记得陈青来说楼里加筋起不到什么作用。现在设计通常都是在板里加钢筋。屋面上砌3000高的墙,应该是为了追求立面效果吧。建设单位也太省钱了吧。
回复
tianyu91520
2012年10月24日 11:38:16
38楼
没有任何问题
回复
liujinhaomgc
2012年10月24日 13:52:32
39楼
如果真是屋面上3m高墙的话,墙体稳定是更重要的问题吧,至于放在楼板上问题不大,采取措施加强即可。
回复
raoyuxuan
2012年10月24日 15:27:40
40楼
做个植筋,做道上翻梁,还可以。直接放不稳当哦。
回复
sunwentang1988
2012年10月24日 17:49:19
41楼
估计没有问题,现在我们都是按弹性计算的板,前段时间去学习中国建筑科学院的讲座说,即使按塑性做也是可以的。你可以按照弹性根据规范自己计算计算。。。可能时间久了会出现裂缝。。。不要担心
回复

相关推荐