300厚外墙,3米高,110后屋面板,顶层不上人屋面。板跨3m.楼板是分离式三级钢8@180的配筋。外墙贴梁边。不知道会不会有事啊?极度惶恐中~~~
300厚外墙,3米高,110后屋面板,顶层不上人屋面。板跨3m.楼板是分离式三级钢8@180的配筋。外墙贴梁边。不知道会不会有事啊?极度惶恐中~~~
42楼
估计没有问题,现在我们都是按弹性计算的板,前段时间去学习中国建筑科学院的讲座说,即使按塑性做也是可以的。你可以按照弹性根据规范自己计算计算。。。可能时间久了会出现裂缝。。。不要担心

回复
43楼

好东西不错哦
回复
44楼
1、你的墙体荷载都在板上?没有梁?2、你的板配筋是双层双向呢,还是单层板?单层板的钢筋间距过大、板厚太薄。时间长了要开裂。
回复
45楼
这个肯定没问题的,我之前也这么做过。而且不是紧贴梁边,有一段悬挑距离。
但是我配的钢筋比lz 的多一点。
回复
46楼
回复
47楼
符合下,一般没什么问题的、
回复
48楼
下面应该有梁或的墙吧
回复
49楼
你这楼板能冲切过去?也太牛了吧!开裂了吧?
回复
50楼
相应加大板厚,做到150厚,加大配筋
回复
51楼
玩大了,太激进了