300厚外墙,3米高,110后屋面板,顶层不上人屋面。板跨3m.楼板是分离式三级钢8@180的配筋。外墙贴梁边。不知道会不会有事啊?极度惶恐中~~~
300厚外墙,3米高,110后屋面板,顶层不上人屋面。板跨3m.楼板是分离式三级钢8@180的配筋。外墙贴梁边。不知道会不会有事啊?极度惶恐中~~~
22楼
@180好像间距大了点 可能会有裂缝 如果比较贴梁边的话安全性上应该没什么问题
但外墙做构造柱考虑110的板貌似有点薄。
回复
23楼
最好能有图,这样更直接一些
回复
24楼
也就是板外挑300,然后砌墙,楼主放心吧没有事的,该板可以看成梁翼缘,承载力上没事的,只要负筋配上就没事。
回复
25楼
不可以,会增大屋面板的挠度,造成裂缝的出现,下雨时由于墙体使屋面板挠度增还有可能在凹陷部分积水。应该在下面做一个上翻的梁就可以了
回复
26楼
外墙贴梁边,是不是可以理解为大部分荷载还是直接传给梁了吧,问题不大。
回复
27楼
非常安全,你安稳睡大觉吧。
而且不需要设置加强筋。
相信我,我专门进行了研究。
回复
28楼
6的都有三级的
回复
29楼
这个板面抗剪应该有问题
回复
30楼
带肋的冷轧筋,6,8,10,常用
回复
31楼
那没事,和挑耳意思一样,楼主还是要加强概念的学习啊,哈哈,放心睡觉去吧
回复