300厚外墙能直接砌在110厚楼板上么
zhangfly85
zhangfly85 Lv.2
2012年10月19日 09:00:34
来自于砖混结构
只看楼主

300厚外墙,3米高,110后屋面板,顶层不上人屋面。板跨3m.楼板是分离式三级钢8@180的配筋。外墙贴梁边。不知道会不会有事啊?极度惶恐中~~~

300厚外墙,3米高,110后屋面板,顶层不上人屋面。板跨3m.楼板是分离式三级钢8@180的配筋。外墙贴梁边。不知道会不会有事啊?极度惶恐中~~~
免费打赏
m1553733
2012年10月22日 19:44:04
12楼
8厘的有3级钢么。。。
回复
uhdong
2012年10月22日 20:14:15
13楼
也不无可能,看你墙体地下梁是咋布置的,如果和梁是垂直方向的,3米如果是空心砌块也就9kN/m的重量,如果说楼面是单向板,传给墙体的力很小,也就差不多了,但管不管出事,都不希望那么做,安全为主嘛,加道梁吧,化学植入钢筋就行了
回复
会飞的驴子
2012年10月23日 08:08:43
14楼
在梁下对应板的位置,配置纵筋,并且锚入梁内即可。
纵筋一般2C18就行
回复
antkingg
2012年10月23日 08:37:57
15楼
如果考虑C25的混凝土,理论上抗弯,抗剪,局压都没问题
除非施工质量有打折,可能会产生一些裂缝
安全上没有问题,以后就别这么冒失了
回复
zhangfly85
2012年10月23日 09:08:24
16楼
就是墙边紧挨着梁边~~~墙落在屋面板上~~~~
回复
zhangfly85
2012年10月23日 09:08:51
17楼
是啊,已经施工了~~~
回复
samsung01
2012年10月23日 10:10:55
18楼
外墙贴梁边的话肯定没问题,和梁挑耳概念一样的
回复
mengtu1982
2012年10月23日 10:54:56
19楼
楼主,首先我凭经验来告诉你,这个情况没啥问题。
同时,我还想问一下,你是设计这个图纸么?如果担心为什么不去按照规范来计算一下。
回复
caohailiang1860
2012年10月23日 11:05:08
20楼
不会有问题 的 贴梁更没问题 安心睡觉吧
回复
吕洋
2012年10月23日 12:05:26
21楼
3米有点高 不合适