博超电气答疑中心(04年部分)
hanghost
hanghost Lv.12
2005年03月23日 16:07:45
只看楼主

软件频道合并,有网友反映找不到北特开服务窗口,船长与bitboy为您服务

软件频道合并,有网友反映找不到北

特开服务窗口,船长与bitboy为您服务
免费打赏
船长
2004年09月17日 14:15:12
12楼
那就是博超用户了?
严重欢迎。
有什么问题,放马过来。
回复
ees
2004年09月17日 16:29:33
13楼
对呀,是博超用户。
请教船长,V9版本计算高压电动机起动压降的计算,是根据“系统图”
中的“系统设计”来的吗?
出现的“配电系统设计”对话框“设定保护元件”怎么设定呀 ?
设定了以后V9怎么才能知道这个元件的特性呢?
我的意思就是说,需要添加元件的很多特性,还是系统中已经存在了?
回复
ees
2004年09月17日 16:38:50
14楼
还有个问题,EESV9是按照《工业与民用配电设计手册》(第二版)设计的,
现在不是要出第三版了吗?不知道计算结果有没有变化?
我觉得不应该有吧,改动的应该只是一些理论方面文字叙述性的东西,
对于已经很成熟了的计算不会有影响吧,希望是这样的!
回复
ees
2004年09月17日 16:42:09
15楼
关于13楼的问题,在帮助里找到了这段话

“完整的配电系统设计由两部分组成:配电方案设计和工程参数设计。

配电方案设计结果以图形方式显示在屏幕上,它是由编号方案、图形方案、
自由定义等程序来完成。由于配电方案设计是在纯图形方式下进行的,使得它可
以不受约束地(诸如不受配电柜型号、元件种类等限制)完成任何形式的配电系
统的设计构思,保证了系统设计的灵活性。

工程参数设计是在前面已完成的配电系统的方案(图形)基础上进行综合系
统设计的。这是一个完整的专家智能设计系统,内容包括:负荷计算、变压器选
择、无功补偿计算、配电元件的整定及配合校验、线路及其保护管的整定和校
验、短路电流校验、线路压降校验、起动压降校验。配电元件整定保证系统正常
运行及启动要求、满足上下级保护配合及与保护线路之间的配合关系、保证能够
分断最大短路电流及在最小短路电流下可靠动作;线路整定保证线路正常运行,
并保证启动和运行状态下母线及末端用电设备的电压水平满足工程要求。”

配电方案设计和工程参数设计?在哪儿呀?


回复
ees
2004年09月17日 16:53:04
16楼
哦,又把帮助往下看了看,原来要选回路,我打开了一张自己画的图,
选了一下,怎么提示“您点中的不是回路设备 !您没有选中回路”?
是不是刚开始没定义呀?怎么定义呀?
回复
船长
2004年09月18日 01:01:49
17楼
1、只能用博超软件绘制的回路计算。
2、采用EES的调用标准配电柜或自由定义模块绘制配电回路。
3、回路上的元件软件可以识别,在软件中找到对应的计算整定模块。整定数据在
参品数据库中对应查找。
4、由于配电设计是成熟技术,手册第二版与第三版之间没大的变化。
回复
船长
2004年09月18日 01:02:41
18楼
1、只能用博超软件绘制的回路计算。
2、采用EES的调用标准配电柜或自由定义模块绘制配电回路。
3、回路上的元件软件可以识别,在软件中找到对应的计算整定模块。整定数据在
参品数据库中对应查找。
4、由于配电设计是成熟技术,手册第二版与第三版之间没大的变化。
回复
船长
2004年09月18日 01:03:48
19楼
1、只能用博超软件绘制的回路计算。
2、采用EES的调用标准配电柜或自由定义模块绘制配电回路。
3、回路上的元件软件可以识别,在软件中找到对应的计算整定模块。整定数据在
参品数据库中对应查找。
4、由于配电设计是成熟技术,手册第二版与第三版之间没大的变化。
回复
船长
2004年09月18日 01:05:49
20楼
1、只能用博超软件绘制的回路计算。
2、采用EES的调用标准配电柜或自由定义模块绘制配电回路。
3、回路上的元件软件可以识别,在软件中找到对应的计算整定模块。整定数据在
参品数据库中对应查找。
4、由于配电设计是成熟技术,手册第二版与第三版之间没大的变化。
回复
船长
2004年09月18日 01:11:23
21楼
主要是根据近年的规范变化与产品变化做一些调整。等书完稿后,我可以请各个
章节的作者谈一下各个章节的主要变化,供大家参考。
针对手册的修改,博超软件所做相应调整应该在10月底完成。