随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
42楼
1.板的保护层没有,2.箍筋没有打封闭钩啊
回复
43楼
最主要的问题就是梁两边的钢筋顺序不对,,,这个就要看板是单向板还是双向板,,,另外一个感觉箍筋的平直段是否有点短
回复
44楼
板筋断点位置不对。
回复
45楼
模版的问题比较大 到时候不容易拆模
回复
46楼
没有垫块,没有负筋,模板也该换了。
回复
47楼
1.板钢筋只有单层
2.板钢筋垫块没有
3.梁箍筋的弯钩有些没有到135度
4.梁箍筋弯钩水平段长度有些不够
5.箍筋局部未蹬角布置
6.梁侧壁也没有垫块
7.貌似楼板钢筋的间距有点偏大了
回复
48楼
围观.........学习
回复
49楼
这张图片太局部,判断不了
回复
50楼
没有锚固,请教高人,怎么保证板筋的保护层厚度,我还是在校生,学习。
回复
51楼
看了一下,7.8.9楼的说的没错,之前的都是......算了,我不说脏话了,虽然论坛鼓励百花齐放,但是土木论坛是个比较严肃的地方,关乎工程质量问题,还是希望某些人不要不懂装懂,当然我也提醒我自己,不要乱放厥词去误导建筑新人.批评下2楼,连板筋需不需要弯锚都不知道,还在这里装专家充大头,您的胆子也太大了点!
回复