看看这张图片上有多少问题呢?
布衣
布衣 Lv.8
2012年10月18日 18:40:52
来自于建筑施工
只看楼主

随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。

随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。

20121018_100210.jpg

免费打赏
同行你我
2012年10月22日 11:27:35
32楼
这活不错了 ,梁跟第一根板筋到位,间距挺标准,就是 梁筋没有绑扎到位,箍筋有空隙。
回复
yaogu234
2012年10月22日 11:47:08
33楼

回复
林宝坚尼
2012年10月22日 11:53:57
34楼
无垫块;
板面筋、分布筋是还没施工?
板筋间距是不是有问题?太大了!或者是显示效果与实际有差异。就算是验算能过,但一般是不会大于200的;
不知道是什么板,绑扎是否允许间一绑一;
底模破损;
模板无隔离涂剂;
回复
xinxinzaixian8
2012年10月22日 12:19:31
35楼
带肋钢筋似乎不用钢筋弯钩的吧,光圆钢筋要弯钩的
回复
huing610415
2012年10月22日 12:47:25
36楼
没有附筋,没保护层垫块
回复
fanxing416
2012年10月22日 14:51:29
37楼

我也觉得是还没绑扎完的,保护层没垫,负筋没绑扎。
回复
zjw59690634
2012年10月22日 15:32:52
38楼
钢筋绑扎不错了,就是还没有完工,不要拿来乱喷!
回复
saishangxiaoshen
2012年10月22日 17:25:26
39楼
楼板钢筋没必要用这么粗的吧?还有下面没垫块,没弯钩!钢筋间距也偏大!可以用直径小些的钢筋,搞双层的!
回复
saishangxiaoshen
2012年10月22日 17:26:46
40楼
而且底膜貌似有破损!
回复
ball0736
2012年10月22日 18:24:14
41楼
单从这一张局部图片可以看出来板筋底下没有保证砼的垫块!
回复

相关推荐

APP内打开