随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
22楼
路过。。。学习......
回复
23楼
钢筋方向不同
回复
24楼
咱来学习的
回复
25楼
板筋没有垫块,保护层厚度无法保证,板筋的每边最外延两排钢筋应该满扎,直锚固长度也达标,也过了梁中线。暂时只能看出这么多。
回复
26楼
这跟梁少了梁腰筋目测这跟梁已经大余400了
回复
27楼
箍筋还有一边没弯成135度吧?费抗震?
回复
28楼
梁两侧板筋短向长向放置不同(这需看板的类型)
板保护层应该不够 照片范围内无垫块
梁上未绑扎负筋
其实钢筋绑扎的不错 间距控制的不错 扎丝也比较到位
回复
29楼
回复
30楼
1、梁主筋锈蚀严重
2、板底筋锚固长了造成浪费
3、模板没刷隔离剂,局部模板破损严重,拆模后钢筋保护层难以保证
4、板筋按梁边5cm布置是09G901做法,如按G101做法是1/2板筋间距布置造成浪费。
回复
31楼
还是8楼说得比较全,但是二级钢筋做板筋要不要设置弯钩,我就确实不太明白了,楼主建议这个问题应该仔细去看下设计图纸及规范,我现在一直在做基础,土建是在学校学的,现在只是有个大概的印象了
回复