变压器温度高报警和跳闸的温度分别设定为多少度?在哪里可以查到?
变压器温度高报警和跳闸的温度分别设定为多少度?在哪里可以查到?
2楼
大概是110度
老变压器,要降到70-80度
我们这里过温不跳闸,因为误报的几率很大
回复
3楼
干式的为130和150
回复
4楼
我厂的油浸变压器采用强迫油循环风冷却的,对上层油温报警为65度,并且启动备用冷却器,跳闸的为75度!
回复
5楼
这由主变说明书决定,我们的温度高(绕组或油温)只投发信而不投跳闸的
回复
6楼
制造厂有明文规定的,而且制造厂也是按照国家标准进行生产制造的。你可以将定值减小,但绝不能加大,而且不允许将动作于跳闸的保护出口不投~~
具体数据可以参考厂家说明书,没有说明书的可以根据国家标准设定,干变根据相应的绝缘等级来定。
回复
7楼
变压器温度在一个小时内升高了10度 .变压器空载的时候电流达到30多安
变压器是1250KVA的
希望那位高手帮帮忙 我在头痛哦
回复
8楼
怎么没有人说话哦