【求助】关于合用前室加压送风的问题,请大家帮帮我
进击的考拉
2012年10月18日 16:47:11
来自于通风排烟
只看楼主

我是新手,做一个18层的高层民宅,楼梯间自然排烟,合用前室加压送风,没有走道,合用前室直接通向各套间入口,请教高手如何用压差法和流速法计算合用前室加压送风量?漏风面积和门开启面积如何取值?

我是新手, 做一个18层的高层民宅,楼梯间自然排烟,合用前室加压送风,没有走道,合用前室直接通向各套间入口,请教高手如何用压差法和流速法计算合用前室加压送风量?漏风面积和门开启面积如何取值?







CHGHG_AE40J]L]07Z8{D%)J.jpg

免费打赏
qihaifei
2012年10月22日 14:11:18
12楼
按11楼的做就OK了,风速不要超过7m/s就可以,计算一下风口大小,目测你的风井很大啊。
回复
刘少仓
2012年10月22日 22:26:42
13楼
可能你是公式理解有误,流速法里面,公式里F是指一樘门的面积,不是四个户门的总面积,备注里指出若前室有两扇或两扇以上门时风量按1.5~1.75倍数确定,详见09民用技术措施P70~71
回复
jiajing2005
2012年10月23日 11:05:39
14楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
paleishi
2012年10月23日 13:26:43
15楼
呵呵呵,图这玩意,我看不懂,。,呵呵呵。
回复
小5555
2012年10月23日 15:04:36
16楼
户门都是乙级防火门啊?
回复
善国阿满
2012年10月23日 22:19:54
17楼
建议执行高规的表格与高规中表格下的条文,按照多个门选风量。因为按照你这个楼的情况,所有的门都因该算上,这个风量相当之大,实际情况究竟如何,失火时到底人们什么反应都不好说,可能每家都有人来,也可能就一家开门,这个情况是千变万化的。满足规范的要求,同时满足两户同时开门的情况,我个人就可以了,另外,补需要考虑超压问题,看一下人往往哪里走,楼梯间的门好不好开,你就明白了。
回复
进击的考拉
2012年10月24日 10:59:15
18楼
13楼的意思是说先按一扇门的面积来进行公式计算然后再乘以1.5至1.7的系数吗?
回复
进击的考拉
2012年10月24日 11:00:43
19楼
额,,按照表格来取的确是比较保险,但是没经过公式计算总是感觉不太有底气。。。
回复
vidili_shi
2012年10月24日 14:34:41
20楼
按公式算出来乘1.5的系数。这种情况一般风量在36000左右
回复
ye080910
2012年10月27日 15:04:27
21楼
学习学习,天天向上
回复