我是新手,做一个18层的高层民宅,楼梯间自然排烟,合用前室加压送风,没有走道,合用前室直接通向各套间入口,请教高手如何用压差法和流速法计算合用前室加压送风量?漏风面积和门开启面积如何取值?
我是新手,
做一个18层的高层民宅,楼梯间自然排烟,合用前室加压送风,没有走道,合用前室直接通向各套间入口,请教高手如何用压差法和流速法计算合用前室加压送风量?漏风面积和门开启面积如何取值?
2楼
咦,怎么发不了图
回复
3楼
图片在这里。。。
回复
4楼
不要删掉前室的门,请重新发图。
回复
5楼
2009JSCS-4全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调、动力-------------第70页,里面你需要解决的问题都可以解决
回复
6楼
回复
7楼
图已重新发上,求高手解答在这种合用前室无走道直接通向套间门口的情况下,如何采用风速法进行计算?门洞的开启面积怎么取值?
[
本帖最后由 liangbujia333 于 2012-10-19 10:20 编辑 ]
回复
8楼
晕倒,,,发错表情了。。。求高手原谅。。。
回复
9楼
地下室五楼给你找到方法了,先试着自己做啊
回复
10楼
我疑惑的地方是当合用前室直接通向4个户门,采用流速法计算风量时门洞的取值方法。按照4个户门的总面积来计算的话风量实在是太大了。这个问题在 民用建筑工程设计技术措施 中我并没有找到一个明确的计算方法。
回复
11楼
红宝书13.4.4讲得非常清楚,按压差法和风速法分别计算出送风量,取其中大值作为系统计算加压送风量,如果送风量过大可能会导致前室或合用前室等加压空间超压,宜考虑设置泄压阀。
回复