高层建筑的消防电梯,屋顶正压风机,屋顶的气压罐等,距离很近,合计功率又不大(30~50KW),能不能用2根耐火电缆从变电所引来(满足一级负荷),共用一个末端双电源切换箱.
高层建筑的消防电梯,屋顶正压风机,屋顶的气压罐等,距离很近,合计功率又不大(30~50KW),能不能用2根耐火电缆从变电所引来(满足一级负荷),共用一个末端双电源切换箱.
2楼
请哪位高手出来说二句
回复
3楼
可以的
回复
4楼
我也同意你的看法
可有人认为不可以,规范里也没说一台消防设备需要一台末端双电源切换箱,一对一.
回复
5楼
问题很偏吗
为何少回贴
或者太低级
高手不屑顾
回复
6楼
根据使用功能的要求应分开。
回复
7楼
那在屋顶机房及附近有:消防电梯12kw,正压送风机7.5kw,消防增压稳压设备(气压罐)1.5kw,位置很近,请问对这三台消防用电设备怎么配电,是各自用2条电缆从低压配电室引到屋顶(18层),再各自设双电源自动切换箱,给各自的设备配电,还是2条干线电缆从低压配电室引到屋顶合用一个双电源自动切换箱,再分路给上述各设备配电?
回复
8楼
再顶起来
回复
9楼
肯定不行了,高层建筑的消防电梯,屋顶正压风机都是很重要的消防负荷,应采取放射式供电而非树干式供电
回复
10楼
消防电梯用独立的供电回路
其它的 如果功率不大就相距很近
就可以捡个规范的漏 合在一起共用一个自动切换
回复
11楼
民规:10.4.2 电梯、自动扶梯和自动人行道的电源应由专用回路供电,并不得和其他导线敷设于同一电线管或电线槽中。
回复