请教:系统的工作压力是怎么确定的?
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2007年06月02日 20:16:13
来自于中央空调
只看楼主

最近有个工程就要试压了,设计说明中系统工作压力为0.4MPa,请教各位前辈,系统工作压力是如何算的?

最近有个工程就要试压了,设计说明中系统工作压力为0.4MPa,请教各位前辈,系统工作压力是如何算的?
免费打赏
renhai_wang
2007年06月02日 22:07:38
2楼
系统工作压力要根据设备末端的需求来算.
回复
xshlwh123
2007年06月03日 17:57:09
3楼
楼上的能不能说详细点?怎么算呢
回复
laymens2006
2007年06月03日 18:28:43
4楼
我也有同问
回复
capri_ju
2007年06月05日 15:29:29
5楼
应该是根据系统承压来定的呀,当然也和系统的水泵位置有关
回复
a13152600172
2007年06月06日 10:27:46
6楼
0.4MPa就是说明你的系统在工作的时候就有4公斤压力。压力是和高度有关系的,10米高就有一公斤压力。也就是说0.1MPa。
回复
amitongzhi
2007年06月06日 10:47:04
7楼
我也问过同样的问题,有人说是根据整个水路系统得水力损失,再乘一个安全系数,一般可以取1.1~1.2
回复
yanlufeng
2007年06月06日 14:37:23
8楼
系统的工作压力系指最大压力处,其数值等于静压 + 动压.如果是设计应如7楼网友所说再乘一个安全系数.
回复
xdltrasy1
2008年05月31日 14:33:02
9楼
系统工作压力=循环水泵的扬程+膨胀水箱的安装高度+0.5m