今天我配电房发生了件很奇怪的事
you364818feng
2007年06月02日 19:36:00
只看楼主

今天我总配电房分出的三个万能式断路器同时跳闸,但总开关没跳,经检查没异常现象,且再次送电成功。我们怀疑是补尝的问题。

今天我总配电房分出的三个万能式断路器同时跳闸,但总开关没跳,经检查没异常现象,且再次送电成功。我们怀疑是补尝的问题。
yongjizhao
2007年06月02日 20:32:33
2楼
开关掉闸有各种原因,不一定是过流故障,很有可能是失压造成的
回复
zhangzhen_0
2007年06月02日 21:49:55
3楼
我也想知道,请高手解释
回复
yaoshangzhen
2007年06月03日 09:07:25
4楼
开关掉闸有各种原因,不一定是过流故障,很有可能是失压造成的
回复
hyderfas
2007年06月03日 10:30:53
5楼
你这种现象应该是2楼说的原因,电网电压瞬间波动引起电压降低,引起短路器失压保护动作。电容补偿一般不会造成出线开关动作,除非出线短路器有过电压保护,而电容补偿切换过程中产生谐振过电压。