雨水管道基础接口请教
flingbird
flingbird Lv.2
2004年09月12日 10:53:56
只看楼主

我目前在做一条雨水管道,管径800~1000,由于铺设在回填土上,所以采用的180°混凝土基础,橡胶圈接口,可是听说有要求说要间隔20m设置柔性接头,请问是有这样的要求么,是20m么?

我目前在做一条雨水管道,管径800~1000,由于铺设在回填土上,所以采用的180°混凝土基础,橡胶圈接口,可是听说有要求说要间隔20m设置柔性接头,请问是有这样的要求么,是20m么?
免费打赏
molu
2004年09月12日 14:13:14
2楼
从未听说过有这样的要求,也未见过这样的设计。
我从事施工近二十年,见过许多大设计院的设计,包括日本三井的设计,都未有过这样的要求。
回复
flingbird
2004年09月12日 16:47:15
3楼
楼上的兄台,多谢了
回复
dghsm
2004年09月14日 10:30:01
4楼
有道理!用180度砼基础和橡胶圈柔性接口已经很好了!!!