雨水管道基础接口请教
flingbird
Lv.2
2004年09月12日 10:53:56
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
我目前在做一条雨水管道,管径800~1000,由于铺设在回填土上,所以采用的180°混凝土基础,橡胶圈接口,可是听说有要求说要间隔20m设置柔性接头,请问是有这样的要求么,是20m么?
我目前在做一条雨水管道,管径800~1000,由于铺设在回填土上,所以采用的180°混凝土基础,橡胶圈接口,可是听说有要求说要间隔20m设置柔性接头,请问是有这样的要求么,是20m么?
免费打赏
molu
2004年09月12日 14:13:14
2楼
从未听说过有这样的要求,也未见过这样的设计。
我从事施工近二十年,见过许多大设计院的设计,包括日本三井的设计,都未有过这样的要求。
回复
flingbird
2004年09月12日 16:47:15
3楼
楼上的兄台,多谢了
回复
dghsm
2004年09月14日 10:30:01
4楼
有道理!用180度砼基础和橡胶圈柔性接口已经很好了!!!
回复
相关推荐
【暖通学院】管道与阀门基础知识大全
中央空调
2019-03-12 16:12:14
在市政排水管道中,砂石基础为什么比素土基础好?
市政给排水
2018-03-07 10:42:46
DBJT02-76-2012 塑料排水管道基础与接口
建筑规范
2017-09-26 07:40:11
塑料排水管道基础问题,小于0.7m如何加固处理?
建筑给排水
2017-09-07 17:25:22
城市地下综合管廊内管道基础知识篇
市政BIM应用
2017-06-15 13:47:02
【干货分享】管道工程图的画法基础与识读方法
暖通资料库
2017-01-23 16:03:56
独立基础开挖遇到排污管道
钢结构工程
2016-11-24 10:12:50
室外管道基础做法应该参考哪本图集
建筑给排水
2016-09-13 19:23:57
排水管道基础角度怎么选择,比如90°、120°和180°
市政给排水
2016-08-27 17:27:59
市政给水塑料管道基础做法什么图集上有?
市政给排水
2016-08-24 15:46:50
关于钢砼排水管的管道基础C1
市政给排水
2016-08-09 15:42:26
管道砂石基础为什么一定要用柔性接口
市政给排水
2016-07-25 10:57:03
管道基础是全线都有还是只有局部有
市政给排水
2016-07-22 10:15:46
管道基础设计支撑角2α怎么求
市政给排水
2016-07-12 18:08:37
排水管道的砂石基础根据度数不同有多种形式,怎样去选?
市政给排水
2016-06-23 10:42:33
小区场地属于回填场地,室外排水管道基础如何选择?
建筑给排水
2016-05-04 08:45:50
如何根据地质勘测报告 确定管道基础
建筑消防给水
2016-03-24 09:35:09
工业设计院的资料分享,关于水池、管道支架、设备基础的结构设计
混凝土结构
2016-01-14 14:24:49
有哪位大神知道管道基础支撑角2α的简单算法,当用到混凝土基础时这个显得很重要。。
市政给排水
2015-07-16 10:33:58
不良地质条件下管道基础处理与施工
道路工程
2015-07-13 23:01:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开