有一中学工程,两栋教学楼(5层每层5口教室),报告厅(400M2),实验楼3层(每层4个实验室+1教室)。照明和空调计算负荷为678.1,计算电流1030。甲方说他们从变压器下来的主电缆是185的,该怎么办?
有一中学工程,两栋教学楼(5层每层5口教室),报告厅(400M2),实验楼3层(每层4个实验室+1教室)。照明和空调计算负荷为678.1,计算电流1030。
甲方说他们从变压器下来的主电缆是185的,该怎么办?
12楼
回复
13楼
你做的太大了,那有这么大的呀!你的同期系数查下规范吧!你才多少面积!你的同期系数取0.4就好了!
一般一个建筑给240的就够了,对应的电流是400A,我做过一个7500平方的教学楼也没有这么多呀!
回复
14楼
取同时系数了吗,要是计算负荷为600多KW,你肯定要增加变压器了
回复
15楼
我觉得负荷有点大,我记得学校的 负荷率应该是60-80w每平米,你 自己 先估算一下。
回复
16楼
负荷我觉得考虑过大
回复
17楼
我也刚完成一间大学实验楼的电气设计,甲方提供的设备,空调的功率参数也是挺大的,但很多设备的需用系数是很少的,有的只有0.2-0.3,不知道你是怎样取的.
回复
18楼
你做的太大了,那有这么大的呀!你的同期系数查下规范吧!你才多少面积!你的同期系数取0.4就好了!
一般一个建筑给240的就够了,对应的电流是400A,我做过一个7500平方的教学楼也没有这么多呀!
回复
19楼
肯定要增容呀!这样吧交给我 是在北京吗?我是北京供电局做电力工程的,尽快给你搞定它.
http://co.163.com/forum/content/227_528820_1.htm
http://co.163.com/forum/content/416_540675_1.htm
看看我们的业绩!
回复
20楼
我是一个新的加入者想听一听各位老师的想、看法
回复
21楼
最经济的就是加一台800-1000KVA变压器
回复