有一中学工程,两栋教学楼(5层每层5口教室),报告厅(400M2),实验楼3层(每层4个实验室+1教室)。照明和空调计算负荷为678.1,计算电流1030。甲方说他们从变压器下来的主电缆是185的,该怎么办?
有一中学工程,两栋教学楼(5层每层5口教室),报告厅(400M2),实验楼3层(每层4个实验室+1教室)。照明和空调计算负荷为678.1,计算电流1030。
甲方说他们从变压器下来的主电缆是185的,该怎么办?
22楼
我的感觉;1、有的负荷确实选得太大了,如空调;教室一般可按160~180W/M2配,再按2.6的效率计算,每间教室约为 5P空调/4.5KW电功率就足够了;每间教室照明2KW是否也大?
2、在计算负荷时应分别考虑合适的需要系数及同时使用系数;
3、如总计算负荷经调整后确实较大,而供电距离又超过150M的话,建议还是设变电所为好。
回复
23楼
原有变压器容量多少?不行还得增容,空调是不能减少的,因学生都是孩子
回复
24楼
规范上说用户设备超过250KW的要用高压供电,建议设置两台400KVA的变压器,考虑到空调是季节性的负荷,春秋季不开空调,所以春秋季利用一台变压器。
要不就多进几路185的电缆,把符合分开就行了。
回复
25楼
我做的学校一般教室是一台3P空调,实验教室是两台3P空调,计算机教室如果较大的话会适当增加空调容量,这是根据暖通专业提供资料设计的。物理实验室没必要空调容量大啊,只是实验室要有设备电源,物理实验室还要有教师演示用的三相电源。照明插座按我做的大概是1.5~1.7kW。你的两栋教学楼一共是50间教室吧?185的电缆也就能带315的开关,这还是电缆载流量不打系数的情况下,如果一般教室不设空调的话大概就250kW可能没有问题,呵呵,都设空调的话大概要400kW,只能再从变配电房另外拉电缆了。你的两栋教学楼一共是50间教室吧?
回复
26楼
你说的对,是50间教室。但教室里我考虑了两台3P空调。
回复
27楼
楼上各位同仁的意见还是觉得负荷有点偏大,但一般教学楼的需要系数是取0.8~0.9。但空调那块我不知道应该取多少的需要系数为好。
回复
28楼
负荷过大,可以在总配电室多几路馈出回路
回复
29楼
我又精简了计算负荷,如果按同时系数取0.4的话,基本上185的可以满足。但这样我计算不知道是否合适。
回复
30楼
正常教学的教室怎么可能系数为0.4.天热开空调肯定都开了.
回复
31楼
最好增加一台变压器。或是箱变,安全第一!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复