这个厂房类别是戊类,生产阻燃物质.整个建筑形式是:厂房附带一些办公室,实验室.机房,检测室等等.厂房是大空间的,只有一层,办公室等是3层.整个建筑占地面积2960平米. 试问:需要设计喷淋吗? 查规范可知:消火栓系统不用设计,可喷淋系统我拿不准了.如果做喷淋的话,就成了不做消火栓,而只做喷淋的建筑,这样的消防设计感觉怪怪的..........附规范条文: 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

这个厂房类别是戊类,生产阻燃物质.整个建筑形式是:厂房附带一些办公室,实验室.机房,检测室等等.厂房是大空间的,只有一层,办公室等是3层.整个建筑占地面积2960平米.

试问:需要设计喷淋吗? 查规范可知:消火栓系统不用设计,可喷淋系统我拿不准了.如果做喷淋的话,就成了不做消火栓,而只做喷淋的建筑,这样的消防设计感觉怪怪的..........

附规范条文:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1......占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;.......

这条规范说的似乎是生产可燃物质的厂房,可这是生产阻燃物质的厂房.大家是怎么理解的?

谢谢指导~~~!

553bdcde7ba3082382c2.rar
0 B
立即下载
免费打赏
wjwyq1964
2007年06月02日 13:37:36
2楼
消火栓应该做把 至于喷淋系统没有必要了 室外栓要有的呀。
回复
lineng3495
2007年06月02日 21:38:10
3楼
8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
................
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
......................

由此可见,不用做消火栓系统.室外消火栓当然是不能少的.
回复
liye7767
2007年06月02日 22:13:13
4楼
需要设置室内消火栓,建筑物体积应该大于5000平方米。建筑物高度应该大于3米吧
回复
liye7767
2007年06月02日 22:14:58
5楼
打错了,应该是大于5000立方米。
回复
lineng3495
2007年06月02日 22:49:59
6楼
呵呵 这个厂房耐火等级为二级,与体积无关了.
回复
little_strong
2007年06月03日 10:26:27
7楼
设置消火栓,不用设喷淋
回复
lineng3495
2007年06月04日 00:52:04
8楼
楼上的有什么理由依据吗?为什么做消火栓?二级,戊类厂房规范写得很明白呀?
回复
yinhui-1980
2007年06月04日 08:44:38
9楼
消火栓和喷林都不用做!
回复
qbs111
2007年06月04日 10:21:03
10楼
应做消火栓:
<建规>8.3.1-1建筑面积大于300m2的厂房(仓库),按你所述占地面积2960m2大于300m2。
不须做喷淋:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1......占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;....... 这里面不含你所述的范围,须做喷淋的范围不包含戊类厂房
回复
coralyan
2007年06月04日 10:40:39
11楼
根据《建规》8.3.1-1建筑面积大于300m2的厂房(仓库),按你所述占地面积2960m2大于300m2,故需要做室内消火栓。

根据对《建规》8.5.1的条文说明的理解,喷淋是对火灾危险性大、火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的重点场所做了规定需要设置。按你所诉的是生产阻燃物质的厂房,可以不设喷淋。
回复