请教高手,风机可以双电源与控制柜可以合做成一个箱子吗,即双电源开关+单磁断路器+接触器+热继电器 然后配出到风机。相当于普通消防风机电控柜与双电源合并。另外,最多可以多少台风机合用一个电控柜?PS:我指的是风机的控制还是分开的仅箱子合用一个,感觉这样省钱省空间。求教了,谢谢。
请教高手,风机可以双电源与控制柜可以合做成一个箱子吗,即双电源开关+单磁断路器+接触器+热继电器 然后配出到风机。相当于普通消防风机电控柜与双电源合并。
另外,最多可以多少台风机合用一个电控柜?PS:我指的是风机的控制还是分开的仅箱子合用一个,感觉这样省钱省空间。
求教了,谢谢。
22楼
容量小的话可以装在一个箱子里,容量大的话就不划算了,硬要装在一个箱子里,就得很大个箱子,搬运、制造的难度都比较大
回复
23楼
看容量
回复
24楼
学习一下 顶
回复
25楼
小容量的风机 完全没有问题、可以合用一个箱体、但是原则上要尊重设计。大容量的风机由于启动方式不一样、柜内的元器件业不一样的多少、具体情况就要具体对待了。没有规范说不允许双电源箱内安装控制系统的、但是现在一般的设计多把双电源箱和控制箱分开设计。
回复
26楼
应该不可以,双电源柜应该单独设
回复
27楼
完全可以,现在综合保护器的应用( KBO)可以使箱子做得不是很大。当然这种做法比较费电缆,在风机少且电缆不长的情况下这种做法比较经济,如果风机多,电缆长的情况下还是采用配电柜+控制柜的模式。
回复
28楼
主要看你的电机功率来的
回复
29楼
学习之!!!!!!!!!!
回复
30楼
如果不考虑3C的话怎么装都是以客户说了算
回复
31楼
可以好多柜子都这样
回复