请问,风机双电源和控制柜可以合并做成一个柜体吗
hnwaz
hnwaz Lv.2
2012年10月17日 23:05:07
只看楼主

请教高手,风机可以双电源与控制柜可以合做成一个箱子吗,即双电源开关+单磁断路器+接触器+热继电器 然后配出到风机。相当于普通消防风机电控柜与双电源合并。另外,最多可以多少台风机合用一个电控柜?PS:我指的是风机的控制还是分开的仅箱子合用一个,感觉这样省钱省空间。求教了,谢谢。

请教高手,风机可以双电源与控制柜可以合做成一个箱子吗,即双电源开关+单磁断路器+接触器+热继电器 然后配出到风机。相当于普通消防风机电控柜与双电源合并。
另外,最多可以多少台风机合用一个电控柜?PS:我指的是风机的控制还是分开的仅箱子合用一个,感觉这样省钱省空间。
求教了,谢谢。
免费打赏
学海无止境
2012年10月20日 08:31:59
12楼
可以这样做,好多民建中的设备都这样做
回复
tangshuhua
2012年10月20日 09:58:20
13楼
用电机综合保护器占得地方会小些。国标图集上有。
回复
zhj201112
2012年10月20日 14:46:28
14楼
可以作的 现在好多都这样作了 柜体你想要多大作多大 什么问题都可以触决
回复
scdzxzh
2012年10月20日 19:31:16
15楼
我觉得完全可以,都是一套系统。呵呵,装得下就行。
回复
深圳电气
2012年10月20日 22:03:19
16楼
我觉得不 最好!!!!
回复
qq1207398607
2012年10月21日 09:08:58
17楼
可以这样做
回复
岛泉
2012年10月21日 11:31:41
18楼
能啊!现在大多是合在一起.
回复
释然
2012年10月21日 14:16:18
19楼
根据设备容量选择的元器件能装进箱体且充分考虑合理布线及散热空间即可。没问题!
回复
chenjiagui95
2012年10月22日 09:10:20
20楼
学习 学习
回复
hnwaz
2012年10月22日 10:15:03
21楼



谢谢,我做的大部分项目都是民用的,风机一般不会超过30KW,不过有时会几个风机合用一个双电源控制箱。还好没超200A。一直都是采用的双电源和电控箱合用。前几天遇到了个甲方,非说买不到合用的箱子,还说电控箱是风机配套。搞得我很无语,所以来求证下,看看是否我孤陋寡闻了。哎,图纸都出了,图审也合格了,还要改,真是郁闷。。。。